如下图,B22d,B15d的灯头金属部件属于易触及部件吗,那电源板到灯头的金属部件要求的爬电距离是5mm吗?
: e" v4 s1 t/ B" |: L" M$ y) p; ?
/ D4 f- v5 |& C4 d. L$ }1 \. ~, Q1 g7 ^  B5 Q& k3 ]2 G( n

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2014-12-29 11:08 | 显示全部楼层
这个灯的L/N触点在顶端,侧面这个金属是测试指可以触摸的,因此你的带电件到侧面这个地方要保持加强绝缘

点评

“侧面这个金属是测试指可以触摸的” 你确定?  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:00
麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受, 而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢?  详情 回复 发表于 2014-12-29 14:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 14:41 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-12-29 11:08 ' Y1 F2 y/ w- e0 [8 N. N$ p
这个灯的L/N触点在顶端,侧面这个金属是测试指可以触摸的,因此你的带电件到侧面这个地方要保持加强绝缘
' @3 w5 [% y5 x& h  c% [
- ]+ F3 L4 g; s/ K4 i2 m
麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受,
) ^* I, W1 a9 e而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢?6 x) v5 l  C+ l8 J% X. x' [* f* r

# Y/ S0 n. m9 i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

参考下GB/T 1406.5-2008 吧  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:47
没有标准说这里的是可以接受的,你在做那个焊点的时候要注意焊点的大小,不要与外面的可触及金属的距离达不到加强绝缘  详情 回复 发表于 2014-12-29 16:06
很有道理  详情 回复 发表于 2014-12-29 15:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 14:50 | 显示全部楼层
对于这种光源产品,灯头请参考IEC 60061的要求,我觉得符合量规测试就OK,哪有什么爬电距离的要求哦

点评

60061是有灯头尺寸要求的  发表于 2014-12-29 16:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-29 15:55 | 显示全部楼层
sky2214 发表于 2014-12-29 14:41 1 g: Z4 g) A/ ]; X" B
麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受," q. l; F" |- S3 s1 _5 w5 b
而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢? ...
/ C7 d4 q- i' e2 U7 u& J5 ]8 k/ `
很有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 16:06 | 显示全部楼层
sky2214 发表于 2014-12-29 14:41 : E! p& w- @, ]! V
麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受,8 |. a- s, P4 g9 j4 p
而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢? ...
% E5 x9 A- _$ [
没有标准说这里的是可以接受的,你在做那个焊点的时候要注意焊点的大小,不要与外面的可触及金属的距离达不到加强绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 16:47 | 显示全部楼层
sky2214 发表于 2014-12-29 14:41
" G+ M% i5 x! [: A麻烦解释一下下面两个地方不够5mm,为什么就能接受,6 o: x7 Z* [' d) W# w+ w' t9 }
而内部线,PCB之类的到灯冒就不能是基本绝缘呢? ...
4 u( r6 j7 ]8 U/ j; K. B9 o; r
参考下GB/T 1406.5-2008 吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 16:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 af204 于 2014-12-29 16:54 编辑 ' I: S' y  w  X4 _

+ y# @. k9 z. u" O, a; H1 }标准 GB/T 1406.5-2008,B22d灯头尺寸图,符合尺寸要求,能过量规即可1 g+ ~+ t+ y+ f: v+ Y: T+ ^

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

灯头的互换性通过量规测量即可, 但问题是通过量规测量的灯头金属件本身就只符合基本绝缘的要求, 为什么还要求内部带电件要与灯头保持加强绝缘的距离呢, 就算你内部带电件都符合了加强绝缘了,最终还不是一个基  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 17:00 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2014-12-29 11:08
' F) v  k' C( s) H6 I, n! k9 B这个灯的L/N触点在顶端,侧面这个金属是测试指可以触摸的,因此你的带电件到侧面这个地方要保持加强绝缘
5 d6 i3 P) p3 G. T- p2 |
“侧面这个金属是测试指可以触摸的” 你确定?

点评

B22的灯座种类太多了,刚好就有那么几种可以摸得到  详情 回复 发表于 2014-12-29 17:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-29 17:11 | 显示全部楼层
jsspace 发表于 2014-12-29 17:00 ; M# ]  c4 y. Y' |6 Q/ g
“侧面这个金属是测试指可以触摸的” 你确定?
/ ^; ^* z8 q0 p! i# |4 O# Z' x
B22的灯座种类太多了,刚好就有那么几种可以摸得到

点评

有些机构说测试爬电距离时,应该安装在标准的B22d灯座中,是触碰不到灯头的,所以不能算作带电部件和易触及部件,爬电距离也就没有要求。  详情 回复 发表于 2014-12-30 16:13