发表于 2014-6-29 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
最近遇到问题,想请教下。
3 j, N! t+ J( ^一个产品,I类电器,里面有几块PCB和一个直流电机,几块PCB上有Y电容等滤波的,没有单独的滤波PCB。打AC1500V' L* O" v9 G6 \
问题1:打耐压的话,看GB4706.1 13章里说道,要断掉“无线电干扰滤波器”,产品没有单独的这个东西,我认为需要断掉其中PCB的地线,以达到断掉“无线电干扰滤波器”的效果?( U3 @9 _" R3 I1 v
问题2:I类电动机器具的泄漏电流限值是3.5mA,这是在1.06倍额定电压下测的。打耐压的话,是没有击穿,没有在13章找到,应该设置的泄漏电流是多少,里面有个“高电压特性”,不认为是应该设置的泄漏电流限值。我以前了解,一般情况下是5或10mA,如果I类器具在1.06额定的情况下,都3.5mA,显然这个设置5或10mA,会是被轻易超过的。GB4706附录A,有提到5mA,还提到高泄漏电流器具可达到30mA,不明白何种器具可以定义为“高泄漏电流的器具”。不过有一点,产品我在测试耐压1500V时,泄漏电流是缓慢类似于线性增长的,达到20+mA,期间没有阶跃变化。所以想问下,打耐压时泄漏电流的定义,谢谢。  h" ~0 l$ ]% j4 ^$ i% P# i6 C8 ?
  Y0 X7 o. J- n, u' _1 K. H% J5 D

3 l; f  q4 g; S/ R& G* F
9 u" ^6 J, a$ ?1 M
! R0 a# ^( y- O  K, w3 `
& e$ Z) F# @# a$ @2 `6 n; l" I" u4 t
发表于 2014-6-29 19:20 | 显示全部楼层
你是做冰箱产品的么,对于1问题,你可能没见过,带无线电干扰滤波器的,这个有的冰箱在LN进入器具的时候,先接到滤波器的,这儿测试的时候要断开。这个跟断掉PCB板的地线是两码事
' [! O- E% X+ Q! w3 O! ?2,电流100mA

点评

谢谢你的答复,1问题,我见过那种滤波板,现在问题是滤波的功能可能做在PCB上了,而这个PCB是控制PCB,也可能是电源PCB,上面都有Y电容,这样做耐压亦或泄漏电流时,是否要断掉Y电容或者地线呢?  详情 回复 发表于 2014-6-30 08:26

评分

参与人数 1安规金币 +15 收起 理由
caballo3157 + 15 热心交流

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-30 08:26 | 显示全部楼层
ID长就牛b 发表于 2014-6-29 19:20 1 [: p% a1 N! F. _1 B
你是做冰箱产品的么,对于1问题,你可能没见过,带无线电干扰滤波器的,这个有的冰箱在LN进入器具的时候,先 ...

, E! x: g! h, W, H/ M( I谢谢你的答复,1问题,我见过那种滤波板,现在问题是滤波的功能可能做在PCB上了,而这个PCB是控制PCB,也可能是电源PCB,上面都有Y电容,这样做耐压亦或泄漏电流时,是否要断掉Y电容或者地线呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-30 09:51 | 显示全部楼层
ID长就牛b 发表于 2014-6-29 19:20 - C. a) w$ v  U) F# Z. k
你是做冰箱产品的么,对于1问题,你可能没见过,带无线电干扰滤波器的,这个有的冰箱在LN进入器具的时候,先 ...

- V  f7 y) M0 ]5 K% r对第2个问题,100mA,我也是认为根据标准原文理解就是100mA,但是看到很多其他资料都是说5mA或者30mA,一直搞不明白。能详细解释下吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 11:23 | 显示全部楼层
耐压失效是闪络和击穿。2 j/ I3 Z; N: n5 x" a) W7 z5 t8 E
4706没说闪络的事。/ x* B9 L1 Q6 u
击穿就崩溃了,5mA或30mA没区别。