 楼主| 发表于 2014-3-31 20:35 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
安全第一啊 发表于 2014-3-31 10:18 ! U+ {3 _  u5 Z/ I8 s! b7 M
怎么看都像电流大,然后烧起来的
/ j7 y3 ~* S; ~
我們也是這樣子分析的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:58 | 只看该作者
马蹄 发表于 2014-3-31 13:15 * R  n& }  s0 P/ i) ~
大人,此事必有蹊跷;
3 V& q0 }6 B" V5 |1 l# @3 A拿出事的电源线样品回来与供应商一同分析: 外伤   使用材料等几个方面,外伤的可能 ...
. B& h+ c& `( [7 A1 B
这个很有可能是内伤来的,芯线伤了,

点评

零线上带电压了!  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:59 | 只看该作者
indeed_zc 发表于 2014-3-31 15:48 - P! d( j, V6 b6 E1 K5 K; _8 V
能否大体说明是什么产品?里面都有什么电子器件呢?
9 B; g& u( z$ G" w$ o+ k) I2 h# x
除湿机,出口美国的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-4-1 08:03 | 只看该作者
没看到全部烧毁,只是这一个地方,比较赞同大多数人意见,此处应该是被破坏过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2014-4-1 08:06 | 只看该作者
547109 发表于 2014-4-1 08:03
8 {9 i  D) z6 x- \8 w没看到全部烧毁,只是这一个地方,比较赞同大多数人意见,此处应该是被破坏过。

- l7 j' `( T! D4 l: y# E1 u* z這個是整條電線的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

500W—4A—18AWG 这种搭配设计是错误的,因为: 这是在美国使用的,不能按照GB4706.1-2005 25.8章节的表11来定导线截面积0.75MM2—对应3-6A, 而是要根据UL62/UL817/UL758关于导线的使用,18AWG对应的是3.2A-3.7A,  详情 回复 发表于 2014-4-1 08:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2014-4-1 08:48 | 只看该作者
感觉也有点内伤加外伤,外伤是诱引,如果是内伤的话,你这个就麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
17#
发表于 2014-4-1 08:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2014-4-1 08:51 | 只看该作者
CHENGFEGO 发表于 2014-3-31 14:06
; a% k! L; H% B- d8 Y  r( Q這個是整條電線的

% |) M" H! J5 M9 g; \* t  K# r500W—4A—18AWG 这种搭配设计是错误的,因为:6 D3 T% ?9 l5 n
这是在美国使用的,不能按照GB4706.1-2005 25.8章节的表11来定导线截面积0.75MM2—对应3-6A,
  T# J( `$ b% A/ B而是要根据UL62/UL817/UL758关于导线的使用,18AWG对应的是3.2A-3.7A,
$ k9 k0 `7 L6 i, l: z显然这个产品的电源线不能使用18AWG,而是至少要选用17AWG对应4.1A-4.7A;: d: r5 C9 a4 A
如果认为我的分析是对的,请加分鼓励一下9 _! n  S6 i% o0 h3 b1 i/ s2 v: D

点评

帶 18AWG 電線的插頭,在 UL 認證是 10A. 500W-4A-18AWG 的設計是沒有問題. 如果有問題,那一定大批量的出現,不會像樓主出現這一個單獨的例子. 只能從生產,使用環節來考慮造成問題的原因.  详情 回复 发表于 2014-4-1 09:26

评分

参与人数 1安规金币 +4 收起 理由
Tondy + 4 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2014-4-1 08:54 | 只看该作者
楼主可以截一段好的下来,通4A电流试试。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2014-4-1 08:57 | 只看该作者
IEC/GB/DIE基本是出自同一个体系的,对应美国的18AWG线径是1毫米,电流是3-6A,如果楼上这个产品使用在230V的输入条件下是完全足够的。。。