有限公司提供:
公司一款电源要过安规认证时,UL说要根据变压器哥脚位的电压大小来决定爬电距离和电气距离大小,那么怎么测量开关电源变压器各脚位之间的电压呢?是不是用万用表的交流挡去测试取最大值
1 O' p* g! g* j9 |% T; A: Z
发表于 2013-12-24 11:52 | 显示全部楼层
测试电压:额定电压, 测试频率:额定频率, 测试样品接上最大正常负载;
# M& ?8 [6 u' F1 b/ k3 |电源的零线和保护接地相连接,次级电路的功能地要接到保护地用示波器测量并记录变压器初级线圈各个引脚分别对次级线圈各个引脚的电压,包括有效值和峰值;示波器设置为直流耦合(DC coupling),示波器的电源注意要跟电网隔离。
% A/ ^7 x7 A+ }- qPS: 对示波器探头有要求,阻抗100M欧,容抗<25pF;AV类产品的工作电压与IT类的测试方法相同。
" z6 r! C* L- h这个有加分没* w7 [, c0 B! U3 N0 B' M

点评

对你说的工作电压的方法不是很赞同哦,假如我的产品是两脚的直插式开关电源,除了零线和次级的负端连接在一起,之后还要接回插座的地线吗?好像机构不是这么做的  发表于 2015-12-12 21:02
测量AV/IT类的工作电压有对示波器探头阻抗的要求吗? 请问标准那个章节有说明呢?  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:38

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
jecxze + 2 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-12-24 09:55 | 显示全部楼层
果然是新人?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-24 11:32 | 显示全部楼层
这个都是用示波器来测量Peak 和RMS ,也就是我们经常提到的工作电压的测试。希望对你有帮住!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-24 11:47 | 显示全部楼层
不是你自己測的~找原設計工程師的規範
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-24 15:59 | 显示全部楼层
麦子-tmac 发表于 2013-12-24 11:52
( }( P. Y+ ]0 V' T" A" l6 `) X测试电压:额定电压, 测试频率:额定频率, 测试样品接上最大正常负载;
( j, {/ ^3 N0 S6 R电源的零线和保护接地相连接,次级 ...

5 p/ x6 ~# J5 }0 a如果是两线输入的呢

点评

什么两线输入啊  详情 回复 发表于 2013-12-24 16:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-24 16:24 | 显示全部楼层
jecxze 发表于 2013-12-24 15:59
' \% W4 r" g3 d- O$ K" p6 i/ d如果是两线输入的呢

4 T- a# S3 x' L3 ?, w" {+ j. `, W% A什么两线输入啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-24 16:38 | 显示全部楼层
麦子-tmac 发表于 2013-12-24 11:52 2 W1 q/ ?3 f- r! `6 J" D& l
测试电压:额定电压, 测试频率:额定频率, 测试样品接上最大正常负载;2 S; z8 J7 N4 [% C
电源的零线和保护接地相连接,次级 ...
" _7 P; d5 s# G' X4 f" s1 N# n
测量AV/IT类的工作电压有对示波器探头阻抗的要求吗?1 n4 X! Z: c! X, e0 o9 M5 A; u
请问标准那个章节有说明呢?4 e) D+ o) K1 E

点评

好像标准里面没有呢~~~~反正我没找到  详情 回复 发表于 2013-12-24 17:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-24 17:06 | 显示全部楼层
tone2012 发表于 2013-12-24 16:38 1 {/ {! h7 ?( ~
测量AV/IT类的工作电压有对示波器探头阻抗的要求吗?
$ j, J/ \: I* ~- [+ n0 J请问标准那个章节有说明呢?

, R( k  m1 T( Q; f6 `好像标准里面没有呢~~~~反正我没找到

点评

只有测电容的放电才有探头的要求吧  详情 回复 发表于 2013-12-25 09:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 09:04 | 显示全部楼层
麦子-tmac 发表于 2013-12-24 17:06
3 p, O, n9 Q1 |8 [, r3 c4 N. ^好像标准里面没有呢~~~~反正我没找到
( m2 h/ O# w. |& K5 \0 K( w  q6 s, W
只有测电容的放电才有探头的要求吧

点评

嗯,标准里面这样的,但是好像实验室测工作电压时,都认为应该用100的  详情 回复 发表于 2013-12-25 09:52