广东安规检测
有限公司提供:
反激电源,原板已经在隔离变压器的初级接地侧和次级接地侧接上一个472的Y电容,
: b7 Y1 L* I5 F' E6 ^6 N  n2 B7 M8 k( z/ }& b* n+ _
过EMI,辐射超了,
; i% w* P! B4 c) T8 r! c: j
$ M$ r/ W2 O4 T+ e  L& J试着在次级地和输入电源线地间加一个103的Y电容,过了,- b9 F: h9 |: |& j9 }) c

" R+ B, F5 D: @但是考虑到要该板子,返修的成本太高,这个方案没有采用。
" z! @$ j1 e/ _4 f" w5 q& n  f7 x
后来,尝试在次级高压侧和初级高压侧加一个103的Y电容,过了。
. z; ]0 v; z( ?5 V8 g
$ k5 T) ]& H3 o8 `7 w有人解释说,其实次级地和输入电源线地间加Y电容,和次级高压侧和初级高压侧加Y电容是等效的,
( e7 u9 Z- T$ K; t" i7 H1 u" z1 T9 p) n
我的疑惑在于,等效是不是意味着,两个电容看做是并联,那么此时初次级间的等效Y电容,比不加103的Y电容之前要小?" v# G3 \/ ?$ P8 z$ t

. F% U" x2 H0 Y* j5 i4 S4 P4 o如果我的想法是错误的,欢迎拍砖~
! g( L; b+ C# l' g8 D0 v9 C8 k