安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2656|回复: 16

[标准学习] VDE德国排插尺寸问题请教

[复制链接]
发表于 2013-8-23 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:

# }# H! p1 Q& B7 o8 L( x' P8 I
0 K! S: N4 j1 P3 p* c4 Q( j上图为插座的尺寸,
. F# C* w/ ]# H9 g1 E其中e尺寸要求最少為4mm.
8 S$ M8 V( U5 y" H. h9 a: w$ c
如果零火線孔加上保護門後是否不用按此尺寸去設計.
请各位大侠指点一下,告诉依据.谢谢
9 l% b' P; `, V

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2013-8-23 17:40 | 显示全部楼层
有没有保护门都不影响这个尺寸,都需要符合这个要求。
发表于 2013-8-23 20:53 | 显示全部楼层
是的,应该这样理解
发表于 2013-8-23 21:03 | 显示全部楼层
有保护门,也要满足爬电距离的要求
发表于 2013-8-24 07:51 | 显示全部楼层
应该说有保护门的,保护门的尺寸也可以算在内。
发表于 2013-8-24 12:44 | 显示全部楼层
5楼正解,保护门肯定算在内的。
发表于 2013-8-25 12:33 | 显示全部楼层
不是很懂,似乎跟我的问题贴有些类似,谢谢,有朋友讲解一下更好!
发表于 2013-8-25 13:40 | 显示全部楼层
如果4mm包含保护门,那么如果保护门的厚度较大,则实际该导向孔就会很薄,这样觉得安全性有问题,多次使用是否会磨损以致失去导向作用?个人理解而已。
8 h8 L. ?6 q7 T, `: F$ s# @
发表于 2013-8-26 07:31 | 显示全部楼层
保护门的高度基本上都要超过5mm,如果保护门的高度不算在内,那么插套的那个8+/-1的尺寸是很难做到的,4min+5mm=9min>9,目前市场上的德国插座带保护门的产品都是这样做的,保护门的高度肯定是算在内的,做过德国插座的厂家肯定都知道这点的。
发表于 2013-8-26 07:44 | 显示全部楼层
来学习的,有收获!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-27 06:46 , Processed in 0.097212 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表