41#
发表于 2013-6-27 16:41 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
以前在开关电源厂工作过,放电管都是在产品规格书里明确要求耐压测试时要取下来的,选择更高电压要求的放电管没必要,也浪费成本。。。
42#
 楼主| 发表于 2013-6-27 16:46 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-6-27 16:41
3 L- e  z2 O6 T) D以前在开关电源厂工作过,放电管都是在产品规格书里明确要求耐压测试时要取下来的,选择更高电压要求的放电 ...
  \$ L7 c( s3 w& B" r% R7 t
这就是标准间的差异,或者说有些标准写的不够完善。" f5 Z4 E0 v# r0 A. z
在灯具标准里,我找不到相关的条款说可以取掉放电管/MOV
43#
发表于 2013-6-27 16:54 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-6-27 16:30
+ |( X0 L- j: `5 o放电管一旦施加高压马上短路,耐压仪就会报警,这个是常识。。。
# l: u% {- L0 @9 R! @: |+ u* K
大家明白这点, 但楼主的问题是没标准上文字作为依据!

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
jsspace + 10 哎,还是我的文字表达能力太弱

查看全部评分

44#
发表于 2013-6-27 16:57 | 只看该作者
本帖最后由 jsq123 于 2013-6-27 17:13 编辑
. T$ M7 v! Z6 Z# t
jsspace 发表于 2013-6-27 16:46 # f- p1 k& F; x; Y9 Z+ u+ P+ X
这就是标准间的差异,或者说有些标准写的不够完善。. S: M8 c/ O, T8 y8 |
在灯具标准里,我找不到相关的条款说可以取掉放电管 ...
8 h/ S/ l- O9 L- K" C

) _, W$ O8 j  t2 Q% p7 c' @; M是的,在IEC60950 5.2.1 Note3里有明确规定,与被试验绝缘并联提供直流通路的元件应断开. (如防雷, 放电电阻... 等),灯具标准对这一块的确有欠考虑,是否有CTL决议作为支撑,目前未知。

评分

参与人数 2安规金币 +9 收起 理由
tsunn + 4 安规好帖很给力!
H-RH + 5 这个就是重点, GB 7000, IEC 60598 似乎没有.

查看全部评分

45#
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:46 来自手机 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-6-27 16:57
9 D6 }7 S0 {- E7 a9 @7 o! a5 Q是的,在IEC60950 5.2.1 Note3里有明确规定,与被试验绝缘并联提供直流通路的元件应断开. (如防雷, 放电 ...
: S) F  t* k8 `; X7 M
灯具方面没有看到相关的决议
46#
发表于 2013-6-29 11:13 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-25 14:15 5 i$ P+ D" M; `4 e
似乎大家都在讨论为何要加 surge protection, 但楼主的问题是标准上是否容许断开这些 MOV 才测试hipot!' m7 X1 L+ T" M7 N+ X; M% n
请 ...
4 l) U' ]1 a0 g: e" }1 S$ s2 ?- B
请教下,什么是MOV?
47#
 楼主| 发表于 2013-6-29 18:13 来自手机 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-6-29 11:138 G2 j  p+ \6 d7 i
请教下,什么是MOV?
4 F, p3 U7 b+ M: Q
压敏电阻
48#
发表于 2013-6-29 20:27 | 只看该作者
楚人美 发表于 2013-6-29 11:13 * b, Z& @% T  j, w/ L  d
请教下,什么是MOV?
: l5 v7 A( G  F2 M' @
是 metal oxide varistor 的简称6 `6 W+ U" n, s& [2 E7 G! f
功能就是压敏电阻
49#
发表于 2013-7-22 17:21 | 只看该作者
IEC 60598-1(GB 7000.1)灯具一般要求和试验:第10章节 第10.2条 Insulation resistance and electric strength 中 指出耐压测试时,实验电压应加到部件的绝缘上,而不是部件的功能上,故耐压测试时,气体放电管需断开测试。
50#
 楼主| 发表于 2013-7-22 17:36 | 只看该作者
jsq123 发表于 2013-7-22 17:21
: b' |5 e; w) m8 [9 l# iIEC 60598-1(GB 7000.1)灯具一般要求和试验:第10章节 第10.2条 Insulation resistance&n ...
9 Z! U- e+ V% b8 j# a. ^/ D
这个不同意
* t5 t- ~* i+ O/ r我举个例子,假如金属外壳和带电部件是连接的
, n) I& N2 I1 g% Z5 Z8 c" Z那么按照你的这个逻辑,也不应该打耐压,因为他们不是绝缘体

点评

你所假如的这个,结构本身就有严重的问题。高压或耐压的测试目的是什么,不就是测试绝缘的可靠性么?  发表于 2013-9-4 09:15