只要通过安全规则认证的都叫安规电容,X Y电容都是需要用安规电容。而X电容一般是薄膜电容MKP之类,方型外观,绿色,Y电容也有薄膜电容,不过好象耐压做不大,所以多数Y电容是陶瓷电容耐压1KV以上。值由于安规的漏电流规定一般很小。x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
: |& |8 A" F, x. [) p! S
2 m( F9 R! c$ S* x3 N, c* k5 i6 s9 nC1,C4-----X电容 C2,C3----Y电容
6 }) Z5 C; j% O; ~& t, Q6 |安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
& f A; o1 R+ u! k安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664) 3 a( h& k+ f# S( c8 W' U/ @
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ # ~/ m1 J d, H# B
X2 ≤2.5kV Ⅱ # _6 s6 v" O G- U% R! g7 `
X3 ≤1.2kV —— " q* z0 t' I1 T' |: q$ ?' n! V) h
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
" ^$ r5 W" G& |Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
! _) o- t- z7 ~- K! VY2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
& q, S8 d3 ?& U; I7 vY3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V 4 ~& q9 B3 o; c. q
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V ( ^' r. q; h/ L) M" c! }
Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义