广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jedy2009 于 2012-12-23 11:11 编辑 ) B; |& e9 W3 ~1 Q. W& Z

, Q, @: ~: E9 p1 L! I+ k% }1 @VDE的导线识别,我清楚。
6 W, `$ K4 ^# u1 s- U+ p! y但是以下电子导线如何识别:H07V-K,请问K代表什么意思?# Y% `% U) G) }" i( o3 z( L& y8 {

3 ^2 f" a% e& `* L1 u2 [$ x) Y4 g8 m# u
另外,再附带一个问题:  \2 N" Y. q6 A3 W; p( w5 A
如果是VDE的导线,应该是3G0.75mm2, 但是由于失误刻成:30.75mm2.
' ?' _0 g# X9 }& w/ E* l& e请问,这类失误,该如何判定?要退货吗?
. x8 [* S2 ~0 O
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:34 | 显示全部楼层
无人回复?请F哥出场
发表于 2012-12-29 14:52 | 显示全部楼层
VDE的导线识别,我清楚。
, {& }4 Y- ~# B: D0 a但是以下电子导线如何识别:H07V-K,请问K代表什么意思?( @6 U4 S  y  R, N* S9 h' t
這問題請參考附件,或自行找查HD 361 S3這標準
8 A* }7 m- \2 E8 [
* {2 `9 u0 c& Z" j  K# Y另外,再附带一个问题:
, L! S' b( h! N: x4 t8 n如果是VDE的导线,应该是3G0.75mm2, 但是由于失误刻成:30.75mm2.
$ P4 W9 i) `2 g) t6 t- h+ u2 {1 E$ o请问,这类失误,该如何判定?要退货吗?# e5 F  Z8 X; q( J$ u7 {5 {% i' [
這個印字錯誤不能接受,會讓人誤解,應該退貨

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
 楼主| 发表于 2013-1-3 07:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上朋友的回复!
发表于 2013-5-17 19:20 | 显示全部楼层
擦掉重印                  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-28 14:44 , Processed in 0.084868 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表