安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距劳动节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
代办出口各国原产地证书;贸促会商会使馆海牙认证沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|GB/T1002-2021插头插座量规耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3292|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[太阳能产品认证] 62109-2对于隔离型逆变器的要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-27 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
对于IEC62109-2好像对隔离有要求,如4.4.4.15.2 Fault-tolerance of automatic disconnecting means,里面明确写了be such that with a single fault applied to the disconnection means or to any other location in the inverter, at least basic insulation or simple separation is maintained between the PV array and the mains when the disconnecting means is intended to be in the open state.
; Z) o# g$ F- B+ k
4 x4 b5 I2 E: |+ S, l: ~, Q那么意味着任意单点故障的时候我们逆变器依然要满足基本绝缘才行,,,,,那么对于内置隔离变压器的隔离型逆变器,,,该怎样来满足这个要求呢? 是否在AC输出这边一定要有relay?
9 d7 V) R! J: C0 o
沙发
发表于 2012-12-1 00:26 | 只看该作者
隔离变压器已经在PV与电网之间起到基本绝缘的隔离,自然可以不要继电器,相反的没有隔离变压器的则需要二级继电器来实现基本绝缘

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
戏尘 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

板凳
发表于 2012-12-10 14:41 | 只看该作者
houfengp83 发表于 2012-12-1 00:26
. H" B. o. k3 V2 e" ]9 n- m隔离变压器已经在PV与电网之间起到基本绝缘的隔离,自然可以不要继电器,相反的没有隔离变压器的则需要二级 ...
4 d8 Z$ h/ e* }
短路变压器主次级算不算单一故障?
地板
发表于 2012-12-10 19:37 | 只看该作者
vaimar21 发表于 2012-12-10 14:41
" F6 A4 Z2 n: W! ]短路变压器主次级算不算单一故障?

1 c' s; b. M1 B5 w4 p+ r肯定是单一故障啊,一般情况我们短次级  。
5#
发表于 2012-12-11 17:26 | 只看该作者
戏尘 发表于 2012-12-10 19:37
3 q$ Z! G* ^5 K6 h% Q4 g7 N肯定是单一故障啊,一般情况我们短次级  。

5 y% a2 }& X2 t主跟次短的单一故障下,隔离逆变器算是没有基本绝缘了吧?
6#
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:18 | 只看该作者
houfengp83 发表于 2012-12-1 00:26 9 \- d  g$ S; d3 O9 S, M
隔离变压器已经在PV与电网之间起到基本绝缘的隔离,自然可以不要继电器,相反的没有隔离变压器的则需要二级 ...
4 p6 N# D$ I) |9 ~/ ~, Y6 g' j
我也是这么理解的,即使短路也是初级和次级分别短。。。。但貌似某机构签证官上周跟我说即使有隔离变压器也还是要满足62109-2的要求,也就是说单一故障情况下也一定要r机械隔离,所以必须要relay。
7#
 楼主| 发表于 2012-12-12 17:19 | 只看该作者
戏尘 发表于 2012-12-10 19:37 ! l5 l5 g* t0 Z
肯定是单一故障啊,一般情况我们短次级  。

  D# n1 U1 ~1 _# V单点故障应该不包括初次级的短路吧? 一般都是初级或者次级分别短撒
8#
发表于 2012-12-14 10:52 | 只看该作者
海之未央 发表于 2012-12-12 17:19 4 o3 K! @; w# d4 |( A
单点故障应该不包括初次级的短路吧? 一般都是初级或者次级分别短撒
; a% Y1 x0 u& _  y  h$ f) K7 G& J: z
怎么不包括初次级的短路呢?一般我们短辅助电源部分啊 光耦 等
9#
 楼主| 发表于 2012-12-14 11:06 | 只看该作者
戏尘 发表于 2012-12-14 10:52 + l! A. Q/ A, d. \  o
怎么不包括初次级的短路呢?一般我们短辅助电源部分啊 光耦 等
$ E8 Z7 z  ?0 Y$ C3 s" Z
光藕属绝缘于有认证的隔离器件,,,一般对于有认证的功能是不需要评估的吧? 单点故障不是主要针对无认证的功能和器件么?
10#
发表于 2012-12-14 13:21 | 只看该作者
海之未央 发表于 2012-12-12 17:19
! o; f4 ^$ M' t0 e7 K, s单点故障应该不包括初次级的短路吧? 一般都是初级或者次级分别短撒
+ J; K( ~3 K2 s. ?
要是內部有帶隔離型的Inverter, 初次級不做Single fault評估,需滿足相關隔離絕緣距離來滿足要求.。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-4-26 10:38 , Processed in 0.165104 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表