一直没弄清楚安规里面的的漏电流的问题
: X. A3 A9 f" K' \. g- c- U, f6 ~漏电流与泄漏电流是一个概念吗?争对LED户外电源来说漏电流与泄漏电流是如何测试的。其标准值要求是多少?请指教!!/ i: _$ w: J; Y6 X1 e: R
发表于 2012-6-20 11:28 | 显示全部楼层
标准不超过0.7mA
发表于 2012-6-20 11:34 | 显示全部楼层
泄漏电流是一个测试. D! O3 J0 _7 E
漏电流是高压测试时设定的一个限值,100mA
发表于 2012-6-20 12:09 | 显示全部楼层
同意楼上的,不过补充点,泄漏电流需在1.06倍Rating Voltage下测试
0 _9 r7 [+ f+ J5 ~3 U% g
发表于 2012-6-20 12:32 | 显示全部楼层
漏电电流10.26 l' {* x+ ^0 T5 E) n- [
泄漏电流10.3
发表于 2012-6-30 12:42 | 显示全部楼层
同个概念
发表于 2012-6-30 13:20 | 显示全部楼层
标准中讲到的是泄漏电流测试。没见到过漏电流测试。
发表于 2012-6-30 15:46 | 显示全部楼层
建议讨论问题时,指出对应的标准条款,否则讨论起来没有意义。