在标明额定环境温度时,温度下限值应标在字母“T”之前,温度上限值应标在字母“T”之后,如果没有指明温度下限值,则认为温度下限值为0°C。
% W, P5 u0 g+ f4 bT125/55-T125----T-MARK: (表示开关本体适用额定环境温度为125°C,操作部件适用额定环境温度为55°C)/ a7 F8 V# J E4 }) e, v2 S
9 m; G% }# ^/ J. A8 M: `25 T 85(表示示-25°C~85 °C)' m. Y" o/ v- R0 R* Q1 s5 L \
T 85(表示0°C~85 °C)
, R' r0 S' m7 r1 a, d$ S( Q$ {9 s如果没有给定额定环境温度数据,则默认定额定环境温度范围为0 °C ~ 55 °C.
* c. G# I' n+ j
% w) ~: N: V4 k8 t" z: y: r8 A/ U7 C$ c* `9 b* t3 B6 h4 `
10(4)A/250VAC 1E4-------
+ _5 y" S. j K. b& Z( N1. 10代表:10A的电阻性负载,功率因数为0.95~12 { Y6 g% U' N! R
2.(4)代表:4A×6倍电动机负载电流,功率因数为0.6~0.65
' r8 \$ ^; k2 c8 m6 [& {' H; s5 X3. 测试负载类型:电阻与电动机负载的组合: ^. t' I$ y$ L6 ~7 g' Q. x
4.1E4是科学计数法10000 即额定操作循环数为10000次 ) |
|