发表于 2018-11-20 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
实验室半年前买了一台国产的变频电源,一直没发现什么问题。 最近一个测试需要输出250VAC~25A,试验中间老跳空开(32A,给变频电源供电),检查空开也没问题,百思不得其解。后发现变频电源在输出250VAC~25A负载的情况下,变频电源的输入端达55A(电压220VAC), 远超出空开的容量,之前我们一直带小负载所以没发现这个问题。% ], Q# ~; T, [+ R" s( R

* ^/ ~: ^4 x( z4 |变频电源的效率都是这么差的吗?输出功率/输入功率 = 51.6% ? 后来咨询厂家,厂家回复不是故障,这个型号就是这样的,而且计算转化率时输入功率需乘上60%,因为整流桥会损耗40%。如此,输出功率/(输入功率*60%) = 86%,就符合要求了。
& H. `5 V4 m! m9 K( ?4 Z5 f/ w: ?6 G9 E( ^- p$ I
我们也没用过其他品牌的变频电源,请问各位大神这是正常的吗?0 s5 n3 ?. W- @& Y/ |
推荐
发表于 2018-11-21 11:44 | 只看该作者
applelovetea 发表于 2018-11-21 10:02) s: X: Z' Z9 P: T3 [; y7 Z
确实有好几个风扇装在整流桥下面的  [+ R9 h$ S& h6 X3 A
另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻 ...

- K% E, G* D/ ?/ E) L你没搞明白变频电源的工作原理吧?
) @; [. G/ P5 f' a3 O! q0 N! e变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功率因数为1不奇怪和变频器类似。
* \3 J( C% l/ f$ X

点评

这个原理我知道 反正吃一堑长一智吧 以后买电源得搞清楚了所有的参数再买  详情 回复 发表于 2018-11-22 10:12
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:12 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-11-21 11:44
( P+ t, \% v; D* u0 f' i你没搞明白变频电源的工作原理吧?
! M# M1 e+ s# Y变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功 ...

$ S' |9 B5 X9 c! _: f/ L这个原理我知道
7 f! p, e- L* e) Z1 e& X反正吃一堑长一智吧 以后买电源得搞清楚了所有的参数再买
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2018-11-21 10:02 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 19:57) ?( T* N# F: K, v  W8 T+ l6 G
应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机!
+ x, u, D9 A" z, i7 j8 f觉得还是功率 ...
1 E+ E0 g/ [. E) d1 |7 D& J
确实有好几个风扇装在整流桥下面的
3 b( P7 x- r9 k" m; @+ y3 \6 Z0 w另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻性负载柜,功率因数近乎是1了。

点评

你没搞明白变频电源的工作原理吧? 变频电源是先变直流,然后逆变成交流,输入功率因数小于1,而输出功率因数为1不奇怪  详情 回复 发表于 2018-11-21 11:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2018-11-21 09:56 | 只看该作者
fasten 发表于 2018-11-20 17:592 W2 }$ F. q8 z* s
他们家的应该还可以啊,耐用,但是效率就真没搞明白了他们的如果不行,按只能买艾普斯之类的了

5 }8 W+ L9 }% ~6 V' Z# u! o! r4 I输出端没问题 电压电流很精准的 我把输入端空开加大容量后也完全不影响使用了 ( O# Q' [: O7 {- R( n, I' ~
但是这样的效率确实是我之前没有预料到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2018-11-20 19:57 | 只看该作者
applelovetea 发表于 2018-11-20 15:13
! Q3 E; X5 w/ R: H不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊
0 R' a( Z( ?* Z' A8 C. Q# A7 K厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%
2 E9 L4 E# W) y  \/ i5 y6 x/ B
应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机!1 k) j2 S' N8 @% X' s& j! N& n" q+ X
觉得还是功率因数的问题,说简单点就是因为负载是电容或电感储能元件,接入电网过程中,因为电网是正弦的,这些储能元件就会不断充电放电,这样电流大于实际功率需求。而且储能元件在充放电中自身不耗电,电网公司收不到电费,但是充放电过程中电网公司必须提供更大电流才能保证需求,并且充放电中电流会在供电线路中不断损耗,所以电网公司会要求功率因数必须>0.9,特别是工厂如果功率因数太低的话还会被罚款的。% m/ i8 F/ ^' l. q6 U8 q1 v! x
这个也是一些能效标准里面要求功率因数大于0.9的原因,一般大于100W的用电设备都会有PFC电路的。
2 M5 V. z  p2 j& z- @' T但是一些厂家为了省成本,是没有PFC电路。
, D' R; Z$ h: y8 l; A' W有整流桥但是没有PFC(功能因数校正)电路,产品的功率因数就会很差,所以厂家说整流桥要乘以40%的原因。' M- Y* i; U* Y1 Q. ?- I
有条件可以拿示波器夹下变频器的输入电压和电流波形,看下电压和电流的相位差就知道了!

点评

确实有好几个风扇装在整流桥下面的 另外你说的功率因数和负载是指我的输出端的用电设备吗?我带的是纯阻性负载柜,功率因数近乎是1了。  详情 回复 发表于 2018-11-21 10:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2018-11-20 18:02 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 14:01
8 x9 a+ l, p0 h& v1 _变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!
% x) i  |% a! Z4 r4 ?8 N# N
1 i- N/ i4 N, s6 [: D这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致 ...
3 j) K  |* ]/ h6 w' _9 V# x( z
盯着厂家做过变频电源,事实证明,铜包铝的线影响真不止百分之几的影响,变频电源机身发热相当厉害,效率直降百分之几十!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2018-11-20 17:59 | 只看该作者
applelovetea 发表于 2018-11-20 15:13
6 D3 e" v0 Q/ D- N9 Z6 ^不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊
0 Z- _+ p; m4 y8 h5 a厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%

* l# z* O; ^0 Y功率因数修正,就是功率补偿电路
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2018-11-20 17:59 | 只看该作者
applelovetea 发表于 2018-11-20 11:24
9 v# B; s- q; e' R, [# z7 X可以说牌子吗 X诺

- E; p8 J/ E+ ^1 {% q他们家的应该还可以啊,耐用,但是效率就真没搞明白了他们的如果不行,按只能买艾普斯之类的了
+ |1 s- p& P1 `1 D7 \  q6 \" t

点评

输出端没问题 电压电流很精准的 我把输入端空开加大容量后也完全不影响使用了 但是这样的效率确实是我之前没有预料到的  详情 回复 发表于 2018-11-21 09:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2018-11-20 15:13 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2018-11-20 14:01- Z) K0 G" G# W
变频器的工频变压器使用铝线虽然有影响,但是也最多百分之几!
) e$ R5 D* G1 A) @2 d/ q
  x- ~  \# f7 x! b2 P4 C' U+ a这个很明显就是变频器没有PFC电路,导致 ...
7 h, G6 |. S8 }9 K( f- N5 m8 a
不明觉厉啊 PFC是什么东东不懂啊 $ M7 k  N8 x$ k$ \
厂家说要乘60%是由于整流桥在整流过程中会损耗40%

点评

应该不可能40%损耗在整流桥上,6000W*40%=2400W,那要很大的散热器和风扇才能保证不炸机! 觉得还是功率因数的问题,说简单点就是因为负载是电容或电感储能元件,接入电网过程中,因为电网是正弦的,这些储能元件就  详情 回复 发表于 2018-11-20 19:57
功率因数修正  详情 回复 发表于 2018-11-20 17:59
回复 支持 反对

使用道具 举报