如题,我一个热敏电阻通过电源板5v直流输出,符合8.14条件
* A3 \4 ]6 K! f! Q3 J其条件如下# o$ _1 j+ d5 k1 c5 r+ D  Z
" k: g! |/ v  m5 N0 b* C7 j: u- _
● 对于交流,电压峰值不得超过 42.4 伏;
' W! w. R$ B1 `$ [9 A
2 I* v3 K# o- U, ^7 l8 e: \● 对于直流,电压不得超过 42.4 伏;
/ [; B7 V: t$ L  w; m7 v" ?; m- @. C' x2 e

' R% b- ?( {6 M$ k0 `# N9 _) u2 L) J5 ]4 e0 H
是不是可以判定为不带电。
* p! B0 E! ~0 |; \7 a% _4 }
7 p% y* ]9 ^+ c  `' H5 y$ Y3.6.4
$ ~/ B8 P' W' L0 Q! S* d* K* r带电部件+ i0 v9 `# s% Q9 F
正常使用状态下,用来通电的导体或导电零件,虽然包括中性导线,但是根据惯例,其不包括 PEN 导体。
6 v( e* V' a, T1 U4 J2 h4 w注释 1:符合 8.1.4 要求的可触及或不可触及零件均被视为带电部件。
" S2 U' \$ e, l% e1 X注释
2PEN 导体是一种保护接地中性导线,结合了保护导体和中性导线的功能。  
' l* J1 K- _- H$ @7 w! U0 A  K/ O7 _
推荐
发表于 2018-7-30 09:33 | 只看该作者
8.1.4的条件要看完整,两个条件:SELV供电+电压满足要求,两个条件缺一不可
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

12#
发表于 2018-8-2 22:40 | 只看该作者
     首先要考虑这个5V是否有安全隔离,安全隔离可以是通过安全隔变压器供电,也可以是通过保护阻抗来供电。但很多时候器具为了过EMC会在高低压之间跨界两个Y电容,这个时候Y电容也就做了保护阻抗,所以还要考虑该部件与电源之间的漏电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2018-8-2 09:01 | 只看该作者
新人学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-8-1 18:52 | 只看该作者
不算带电部件,其实每家认证机构对标准的理解也是有差异的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-8-1 16:35 | 只看该作者
这里的5V只能说是特低电压,还不能定义为安全特低电压,除非是通过安全隔离变压器输出、满足加强绝缘隔离要求的转换器输出或者直接由电池供电。标准给出了带电部件的定义,但是非带电部件却是通过8.1.4豁免条款限定的,比较粗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-8-1 09:50 | 只看该作者
8.1.4这句话有个关键词----该部件有安全特地电压供电。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-7-31 08:38 | 只看该作者
也可试试这条款是否满足6 X8 d6 j# t& S" ?) S6 G
3 L" m6 p9 I8 H& \
—该部件通过保护阻抗与带电部件隔开。
- p' ]7 J2 C7 B3 @+ X2 R在有保护阻抗的情况下,该部件与电源之间的电流:对直流应不超过2mA;对交流,其峰值应不超过0.7mA;而且:8 q! m  @+ n4 }/ E4 S
对峰值电压大于42.4V小于或等于450V的,其电容量不应超过0.1μF;
, t2 K3 K( t# m9 h8 N5 H- l
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-7-31 08:37 | 只看该作者
其实我们判断是否是危险的看两方面,1.电压,2.电流。二者满足其一就可以了。楼主这个输出5V肯定是安全低电压的,肯定是安全的(前提考虑故障条件)。但这个安全是有条件的,这只是端子两端的电压,有考虑端子任一级到地的电压么?这个电压是多少?那电压大了就必须用电流来考虑了,这个就是我们所说的漏电流了,那这个漏电流就很大情况看你的隔离情况了。那总结来看,我们判断是否带电,不能仅看端子电压,还需要考虑端子到地。豁然开朗了么?

点评

其他都说的挺好,但只说5V的话,不一定就是SELV,也可能是ELV  发表于 2018-8-1 09:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-7-30 08:21 | 只看该作者
电源板上面的5V是否是安全隔离的,如果没有达到,就不算. o! @+ `3 k6 @- j
回复 支持 反对

使用道具 举报