发表于 2018-4-4 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
GB 4706.1-2005 中 22.26 规定:“带有 III 类结构的) S" k2 ~& i% L/ r1 i
器具,其结构应使得在安全特低电压下工作的部件与其0 D9 R; n- q- g- `% p5 H
他带电部件之间的绝缘,符合双重绝缘或加强绝缘的要
- a, A- D1 }: u. R+ ^; K; b! c0 Q1 \求。”       问题:如果在器具内部(如麻将机等), 将连接市电的电源线(电源线有护套)和
  p$ D& Q* w; h" g; s2 \连接 III 类结构的导线捆扎在一起,是否符合标准的要求?2 _& H! i5 {/ j, z  z
  
! T' r* F- U: c% r# @4 I$ V2 x: J9 f3 J0 d/ y/ S. B( W& |  N9 Q: w. N
推荐
发表于 2018-4-12 15:48 | 只看该作者
电源线人手都可以直接摸了,当然可以和三类的结构绑在一起
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

10#
发表于 2018-4-11 18:29 | 只看该作者
这个可以的,电源线本身就是双重绝缘的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-4-11 18:29 | 只看该作者
这个可以的,电源线本身就是双重绝缘的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-4-11 17:07 | 只看该作者
这样的话那么III类结构中的导线绝缘层就当作了附加绝缘来使用,按标准对附加绝缘的要求考核。那导线绝缘层的最薄点厚度通常不足1mm,还要按29.3.3的要求附加试验。但家电的安全认证机构通常让你分开包扎或加套管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-4-11 11:07 | 只看该作者
符合双重绝缘就符合了,但是还要考虑下强弱电分离的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-4-8 11:04 | 只看该作者
符合要求的,2边都有基本绝缘,已经满足双层了,还有护套,可以算作通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-4-6 15:17 | 只看该作者
III 类结构的导线 已有基本绝缘, 合格了
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-4-4 14:55 | 只看该作者
按标准22.26的要求,你说的这个肯定不合格,但是如果用打耐压的方式确定的话,是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-4-4 11:41 | 只看该作者
如果电源线带有护套,那么在已经符合双重绝缘的情况下,认为是满足标准要求的。
回复 支持 反对

使用道具 举报