发表于 2015-12-11 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一个闪光灯产品,在产品地线没有连接到排插地线的情况下,测得由appliance inlet上直接引出的地线对地的交流电压居然有83V,见图1。
( h7 r4 D! ]. ]- M! B5 x* J
. f4 t- Z1 t% |+ m1 R6 \) O7 I备注:1. 从标识来看,这个一体式appliance inlet里面是有内置保险丝的,见图2,但由于没法拆解,不是很了解内部结构,上面有标示VDE和UL认证。2. 无论产品上的mains开关处于on or off状态,均显示该地线有83V电压。 3. 用伏特表测得L、N与地线之间的绝缘是无穷大的。8 W' q; H- U. q

% X, G- j  e. ]这是咋一回事呢? 大虾们,救命!help me out!
9 I3 o# ^; _' x
6 N- b8 {& o1 N- X8 u8 R- o
: [9 r# j, V1 f- m% u图1. |3 _4 g2 O: f5 r: `  r
: R- a" x5 K$ ^. q: k

2 u& k# Z9 f$ E; ~) d, w图28 \+ b) w$ T  q- o* X

. I# J6 M  ^) J* [9 O6 I, V) H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
16#
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:33 | 只看该作者
Aslan 发表于 2015-12-14 15:56 ! E# u/ w+ k- E4 {0 m
这个貌似和产品没啥关系吧,没有构成回路,浮压,构不成电击。

, \# R) B' s8 R; X' k如果是浮压,那接触电流测试(touch current)测试应该是过不了吧? 这样还是有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2015-12-16 09:31 | 只看该作者
电动小龙人 发表于 2015-12-16 09:28 5 U/ d4 ~4 J' P5 L
跟PCB有没有关系,断开量下PCB不就行了

1 @1 S) x4 g4 M9 j. Q# l应该是没关系的,mains开关处于off状态时就断开PCB的连接了,还是有电压的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-12-16 09:28 | 只看该作者
跟PCB有没有关系,断开量下PCB不就行了

点评

应该是没关系的,mains开关处于off状态时就断开PCB的连接了,还是有电压的。  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-12-14 15:56 | 只看该作者
这个貌似和产品没啥关系吧,没有构成回路,浮压,构不成电击。

点评

如果是浮压,那接触电流测试(touch current)测试应该是过不了吧? 这样还是有问题的。  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2015-12-14 10:44 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2015-12-14 10:48 编辑 - ?  R# N; r! J: w5 n' H. t
martin_cheng 发表于 2015-12-14 09:49
1 j: g3 R  j6 `! \5 ]那个appliance inlet是一体式的,如果有电子零件连到L或N,那肯定是在这个部件里面,稍后看能不能把它砸了 ...
0 @' G0 L, h, I* c$ B7 A
不是指 INLET, 我是指灯具𥚃面会否有电子零件把 L 或 N 和地线间接连接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:52 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2015-12-13 09:39
6 Y. P9 X" Q* C2 t) q; ]仔细看了一下图片:
2 ~7 d2 U& P' V6 ^% }! k1、插头看似欧式插,接地片应该没有真正接入到插座的接地端子上。
/ N7 z& B$ T( E8 u  q% L1 p2、器具输入插座上 ...

8 {6 v& o. h5 A- {- @1,是的,烟斗插,地线没连接。3 x& @+ C! U) b9 \: y3 f
2,看标识,是自带保险丝的。
" ~4 E; a; t( `3. 奇怪的是,mains开关处于off状态时(只断开L线),也是测出电压的,应该跟PCB没什么关系吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:49 | 只看该作者
H-RH 发表于 2015-12-12 19:52
- f7 K' \  h9 r8 f灯具的地线有没有通过电子零件连接到 L 或 N?2 j+ [! Z3 v; e0 L; n( ~/ O8 x. V
另外灯具的地线会否很接近L 或 N?

4 u5 d. y+ ?1 e' j: T/ Q那个appliance inlet是一体式的,如果有电子零件连到L或N,那肯定是在这个部件里面,稍后看能不能把它砸了研究研究。
( [+ B! U4 @' {: B/ q3 w
" W% \0 U2 T' s# X但万用表量得L或N与地线之间的阻值是无穷大的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:43 | 只看该作者
jcyxb 发表于 2015-12-11 17:57 6 Q* ]9 _6 m: D) k4 [- d: E
你那个插排上L-地应该就有83V把,应该不是那个灯的问题
0 {& u7 Z  j( o1 w4 C) b( o$ Q2 k
排插L-E是正常的220V。使用的是烟斗插,灯具的地线是没有连接的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-12-13 09:39 | 只看该作者
仔细看了一下图片:7 A5 v& X- R9 g( L3 A0 h8 w- p2 |
1、插头看似欧式插,接地片应该没有真正接入到插座的接地端子上。
9 z; h% l  d/ U4 u; a2、器具输入插座上自带电流保险管,串联在L极上。
6 w3 V9 L0 t: H7 Q& }3、如果PCB板上的L、N极,应分别带有一个Y电容(或再串联一个电阻)连接到地极。如果没有串联电阻,测量应该是有电压的,但电流很小!