发表于 2013-6-15 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
4706.1-2005的13,14,16都提到了闪络一词,如题。14章的允许出现功能性闪络是怎样的一个现象?请用通俗的文字解释。
/ Q& }# L0 P) c  V5 R13章表4的工作电压一栏的U,例如器具内部的电容器工作电压可能比整个设备的额定电压还高,是需要对这个工作的电容器进行耐压测试吗?选择加强绝缘那一栏对应的即2.4U+2400吗?谢谢
: D+ h: h! i7 z4 m) v7 v8 F13章的对在带电部件和易触及部件之间有金属件的II类结构要分别跨越基本绝缘和附加绝缘来施加电压,这里的分别跨越是什么意思?
) Y. l* s9 w$ Q1 ~$ C
12#
发表于 2014-2-11 10:28 | 只看该作者
GB/T 17627.1-1998规定:要在试验样品上没有发生破坏性放电,则认为试验通过。破坏性放电发生在不同绝缘介质(气体、液体或固体)的使用术语是不同的。 + k+ E) H! t5 t4 v

3 A3 @( j* z1 w* i2 z) Z4 H      击穿:在固体介质中发生的破坏性放电。 - J' k$ W9 w0 ]) @. \
      闪络: 沿绝缘介质表面发生的破坏性放电。
4 M9 b) M, Q- W, `& `      火花放电:在气体或液体介质中发生的破坏性放电。 - [% x; b$ U  i8 `+ g7 X

9 Y5 E' e. z( c* t' D8 u            GB 4706.1-2005中规定:在电气强度试验期间不应出现击穿。但没有明确指出是否可以出现闪络或火花放电。我们认为GB4706.1-2005在电气强度试验中所使用的术语“击穿”应包括“击穿”、“闪络”和“火花放电”。
; P& a$ [) [5 [9 c5 n$ }. _3 {; S3 T0 q& Q1 _! C
上述内容来源某家电杂志,供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2014-2-10 15:45 | 只看该作者
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-2-10 13:57 | 只看该作者
可乐娃娃 发表于 2014-2-10 09:38
/ F, j! D0 h3 j% b闪络跟拉弧是同一个概念吗?
& ?$ l1 G( o6 o3 M; G7 y
以物理的角度来说应该是一样, 都是由高压而导致电子越过空气到另一极
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-2-10 09:38 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-16 23:33
0 N! M& E7 S3 J5 Y' P4 @9 G电弧闪光就是闪络

1 I* O6 n/ ?, F& Z3 t闪络跟拉弧是同一个概念吗?

点评

以物理的角度来说应该是一样, 都是由高压而导致电子越过空气到另一极  详情 回复 发表于 2014-2-10 13:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-6-16 23:34 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2014-2-10 11:00 编辑
4 q2 V+ f( v* K; `
冷月 发表于 2013-6-16 21:47
1 a! I  t! {- H+ [, b4 ~* c谢谢指教,按您的说法这个表4的U用在什么地方?U不是指的个别零部件的工作电压吗?整个器具的额定电压可能 ...

$ o8 ]! {  X6 Y! a' M+ v4 _( P. i9 R% G$ F
个人理解是:
! d1 q2 G0 f+ z  O' |4 U9 ]) R首先要有voltage map 才可决定 rated voltage 是否少于 working voltage, 如 working voltage 大于 rated voltage 并大于 250V, 则按 “Working voltage (U)” 栏之值去测试!1 y) H( u5 y2 x9 h7 u/ h
3 J' D. |3 t! A1 M/ A. O" ?; T
恕我不敢肯定这个理解是否完全正确!
7#
发表于 2013-6-16 23:33 | 只看该作者
冷月 发表于 2013-6-16 21:44 % K8 g& T4 f3 t7 ?& A) Y. v7 G5 \
谢谢指教,经常会看到耐压测试金属箔纸的边缘有电火花现象,按您说的电弧闪光就是指这个吧,那就是不合格 ...
( K4 B/ a, N% p+ A$ ~
电弧闪光就是闪络

点评

闪络跟拉弧是同一个概念吗?  详情 回复 发表于 2014-2-10 09:38
6#
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:47 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-15 22:35
+ S) a8 h# |% @- R$ ]1 |; Q"13章表4的工作电压一栏的U,例如器具内部的电容器工作电压可能比整个设备的额定电压还高,是需要对这个工作 ...

/ g6 [1 k. z6 N) D  G- s谢谢指教,按您的说法这个表4的U用在什么地方?U不是指的个别零部件的工作电压吗?整个器具的额定电压可能,我的意思是可能会比个别零部件的工作电压低,这样情况怎样测试?
5#
 楼主| 发表于 2013-6-16 21:44 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-15 21:51
3 M% x" {, R- ?# Z5 S14 章是指 “允许出现功能性绝缘的闪络”, “不是"允许出现功能性闪络”" u5 _; V1 P9 \9 O% }' J
; \8 B0 I6 R% ?) h) p* A
“闪络是指固体绝缘子周围的气体 ...

3 D: Z' F+ `& q" g8 C* d0 {谢谢指教,经常会看到耐压测试金属箔纸的边缘有电火花现象,按您说的电弧闪光就是指这个吧,那就是不合格了?
地板
发表于 2013-6-15 23:11 | 只看该作者
"13章的对在带电部件和易触及部件之间有金属件的II类结构要分别跨越基本绝缘和附加绝缘来施加电压,这里的分别跨越是什么意思"
& X! m% N$ l; O5 K' O& o' t9 r 1 ~8 h. \9 d( {8 f* {# ~
看图 11 会较易明白, "跨越"是指在绝缘之两端7 b" l$ P: W2 s) M