发表于 2013-5-13 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
class II带有接地Pin插头是否可以。插头电线然后通过公插,母插连接到器具。+ ^  F" ]" |7 m3 c! f
实际器具是II类的,及器具上的公插一头接地端子没有用。这样是否可以?; W0 T4 u3 f! a, ]' v" U, y
20#
发表于 2013-5-19 16:57 | 只看该作者
总结下,英插可以,其他的插头不可以
19#
发表于 2013-5-14 16:04 | 只看该作者
stey 发表于 2013-5-14 15:27
4 R9 _& D3 r$ }0 X2 j$ F& N有些笔记本电脑适配器就是这样的,塑胶外壳接一个三脚插头,里面有用到地线,LN与E之间跨接了Y电容,但是整 ...
. F4 H: j% b4 P& Y; p
你说的情况最后整体仍然是Class I。6 N' U* ?+ t4 M- z' v
笔记本适配器这么做的原因很多是由于EMC的要求,比如申请TCO认证时,往往采用这种设计。% m* m* q4 ~5 V
BS插头的Class II我知道,但很多中国市场的产品这么做(3pin接地ClassII)就不能接受,会给人很大误解!
18#
发表于 2013-5-14 15:27 | 只看该作者
有些笔记本电脑适配器就是这样的,塑胶外壳接一个三脚插头,里面有用到地线,LN与E之间跨接了Y电容,但是整体外壳是没有接地的。
17#
发表于 2013-5-14 14:16 | 只看该作者
英规的,只能使用I类插头,不管是I类还是II灯具,都是使用I类插头  H" j' F/ C3 Z3 L+ N( y, t
区别是I类灯具的插头里面连了接地线,而II灯具的插头里,接地的PIN脚是空着的
16#
发表于 2013-5-14 13:09 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-13 16:33
4 `% J9 L) I/ e: F/ ^# u这样做后,器具就被认为是I类器具而不再是II类器具,不能标II类结构符号(对英国鬼子的情况就不太清楚)。
$ o0 c" Y. K  W5 L
被认为是I类器具,但按照I类定义来说,应有接地保护主体,但这实际器具没有.这又怎么解释呢?
( A5 o0 j+ E$ @$ b6 g; K8 u# E# C( t
个人认为,要不这种结构是可以的,可以认为是II类特殊情况,要不就不行,这种结构不能作II类器具.
% \% d3 X' I3 S8 M$ p2 c5 Z8 g
4 A; U6 }  M" T; [5 p
. Q. B& i: {" N$ N1 c  k5 ?0 |, {, Q3 [

% i3 G6 s% ]: a8 M' s/ k: F4 L+ p7 x2 C/ U0 F/ e4 a/ J$ W
15#
发表于 2013-5-14 11:57 | 只看该作者
并不是3PIN的就是接地,那是英国插头,II类器具也是3PIN插头,只是地线是假的而已。
14#
发表于 2013-5-14 08:33 | 只看该作者
yaotongsuo 发表于 2013-5-13 18:19
2 y5 B0 l2 J, r( L- m/ ^& v$ @看到过这么做的,我不能接受II类用3pin接地插头电源线,还标称Class II。

6 _8 r* h: O9 N- o9 e8 P% m' }1 G  U对,这样做就不能标,我们从小就在一个正统纯洁的环境下长大,感情上接受不了这种乱七八糟怪物。
13#
发表于 2013-5-13 22:55 | 只看该作者
我想楼主的意思是 本来就是按II 类器具做的 但是BS插头没有两插的(所以现在很多BS插的II 类器具的插头接地用塑料代替),楼主的插头应该是接地还是不是塑料还是铜的那种...??这种是否可以 是不是一定要用塑料的接地..?
12#
发表于 2013-5-13 18:19 | 只看该作者
极品老工 发表于 2013-5-13 16:33 7 j8 R7 H: _0 H# ~6 s6 ^9 a
这样做后,器具就被认为是I类器具而不再是II类器具,不能标II类结构符号(对英国鬼子的情况就不太清楚)。
2 J0 a# L# C: |: ^1 }2 n  @; t& ]
看到过这么做的,我不能接受II类用3pin接地插头电源线,还标称Class II。