安规网

标题: 额定10A的断路器,是否一超过10A就断开? [打印本页]

作者: okjun    时间: 2012-2-8 07:37
标题: 额定10A的断路器,是否一超过10A就断开?
菜鸟问题,请高手帮忙解答。谢谢。; ^2 x$ a! m# F6 n$ x& g  u& W6 w$ Q

作者: keven2012    时间: 2012-2-8 08:09
不一定,有偏差值
作者: badatong    时间: 2012-2-8 08:23
个人理解它的实际极限值应该小于并接近10A,超过10A还不断开,应该是不合格的。
作者: taihushui    时间: 2012-2-8 08:25
本帖最后由 taihushui 于 2012-2-8 08:26 编辑
6 m, s% O9 U9 [* n/ C- s
' T+ K7 M5 M7 R2 O+ f常用型可见GB10963.1中8.6.1
. `* C$ d1 g2 C
8 a/ j% ], t( ~7 u! w$ B' d[attach]69953[/attach]! c$ i# _. o7 f' l

, G: E# |: Q$ t3 m9 c: S: ]$ D: Y4 A+ N: _3 y  z0 j

作者: shinylee    时间: 2012-2-8 08:25
不一定,有慢断的,看材质。一定会断开,但不定马上断天,可以是马上,也可以10S或20S后。
作者: endurance    时间: 2012-2-8 08:30
当然 不是了, 你要看他的特性曲线啊
作者: fengjunping    时间: 2012-2-8 08:46
不一定!因為它有一個誤差范圍。
作者: zli12587    时间: 2012-2-8 09:09
不是的,
作者: pengyongfu    时间: 2015-10-11 18:56
应该 还有一个电流极限偏差和电流运行偏差值。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2