安规网

标题: 请教:浪涌与绝缘耐压测试问题 [打印本页]

作者: xianger101    时间: 2011-11-18 11:48
标题: 请教:浪涌与绝缘耐压测试问题
有没有好的方案来解决浪涌和绝缘耐压的问题,在防护电路中测试时不允许拆器件从而达到测试要求,我很困惑
作者: 往事如烟    时间: 2011-11-18 12:19
一般都是加压敏解决问题.
作者: xianger101    时间: 2011-11-18 13:10
加压敏是解决了浪涌问题,但是绝缘又出现问题了,也是很矛盾的事情,在实际测试过程中是不许改动的,真头疼
作者: faige2006    时间: 2011-11-18 13:46
啥問題, 看不明白. 絕緣跟SURGE有啥關系?
作者: babyliss    时间: 2011-11-18 15:40
樓主的問題可能是指有氣體放電管的情況下,雷擊浪涌才會與高壓HI-POT產生衝突,如果沒有這個關鍵元器件就不存在以上情況呀
* e9 T: |, D* v6 ^+ L& E+ ^
1 W3 E. L. J" V* y# r如LED路燈,戶外雷擊4KV,加個600V氣體放電管就可以過,但高壓就有衝突的,現在一般要3000V
6 U+ [. w- Z3 l5 Q4 ^的氣體放電管才能保障
作者: xianger101    时间: 2011-11-18 15:57
不好意思,我没清楚,是开关电源,AC220v 输入,应用在电力行业,所以要做EMC四级测试
- A1 ]. @! s8 P* d! q- z' y浪涌四级:共模4KV;    差模2KV   
, X5 b6 Q& A7 D' I3 H绝缘耐压:直流500     交流2KV* q8 s, H8 M* K" _( V; L5 G7 S
这些参数不会有错吧,所以呢,在测试过程中这两项测试就会有矛盾吧,是不是只要变压器的绝缘耐压做好,比如做到4500V,或者以上就不会出现问题呢,请帮忙分析下,谢谢啦
作者: chch880315    时间: 2011-11-21 16:03
绝缘耐压    是在哪个标准规定里面?. I( B# J3 l) S# l' b
新手  求解惑~
作者: ok_hmh    时间: 2011-11-21 16:30
LZ可能想说加了压敏之后,打耐压会无法通过。不知道LZ是不是说的这个意思。' v8 P0 R3 t  B6 e6 Q/ i2 [
打耐压是可以取掉压敏电阻的。
作者: xianger101    时间: 2011-11-22 09:07
打耐压去掉压敏是可以通过,但是浪涌就过不去了,
作者: ok_hmh    时间: 2011-11-22 10:02
LZ没有理解我的意思:
$ X+ l0 k  T. ?/ b. V" O5 N安规标准上打耐压是可以去掉压敏电阻的,但是机器本身有压敏的,浪涌你就不要去掉压敏了啊。
; K/ J2 f6 f1 Z2 m3 l, Z  d2 L这两个试验应该来说完全没相关的
作者: xianger101    时间: 2011-11-22 16:07
理论上是这样的,(我个人理解也是在做绝缘耐压时是可以拆掉压敏的),但是实际中测试不知您接触过没有,我是问过北京电科院的测试人员,型式试验是这么要求的,一台测试样机从头到尾做EMC测试,厂家是不允许拆器件来完成测试的,所以这个测试方法不用质疑,
作者: lxie    时间: 2018-2-6 17:16
我也不是很理解这个东西,浪涌只是EMC才有吧?UL是没有的,绝缘耐压在灯具的标准就有啊,8750和1310好像都有
作者: datao    时间: 2018-12-13 19:30
学习了,果然大隐于市




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2