请教下伺服驱动器、变频器耐压测试点怎么选?输入3相380V,打耐压时,里面的电子元器件有防护措施吗?(如大电容等)
作者: ok_hmh    时间: 2011-11-4 17:23
找下610800-5-1或者看下中文的12668
作者: yumale    时间: 2011-11-8 09:24
输入对地端,输出对地端打2500V  5S,里面的大电容,IGBT,能抗的住吗?
作者: ok_hmh    时间: 2011-11-14 11:21
如果你产品对地耐压都抗不住,你觉得你产品能用。, W/ A1 e* ^9 |
另外你的电压值有问题,测试方法也有问题。 IGBT是肯定没有问题的,你可以拿个坏的IGBT,你试着端子对地打个6000V 交流的耐压 。看有没有问题。电容可能有问题,看你是使用什么的电容。
作者: yumale    时间: 2011-11-17 10:48
我是按国标 GB 16439里的测试方法测试的,我司产品额定电压为380V,查表实验电压为2500V,测试点有问题吗,正确的测试应该是什么,谢谢!