安规网

标题: 变压器输出端短路电流是如何测量? [打印本页]

作者: chinatown    时间: 2011-10-18 20:27
标题: 变压器输出端短路电流是如何测量?
求助:
4 X7 [; a6 {" `5 W) n6 L+ ^) b5 |# B% B变压器输出端短路电流是如何测量?用什么仪器可以测?不要理论计算推导出来的数值。
作者: 山炮    时间: 2011-10-18 20:36
钳表;
/ U. z/ R1 p; W2 m6 g' t电阻值足够小(含接触电阻),功率容量足够大的电阻器,采用四点法测。
作者: zoumm19    时间: 2011-10-18 21:38
学习下
作者: voicetoyou    时间: 2011-10-19 20:38
学习了!
作者: IEC60065    时间: 2011-10-20 10:51
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
作者: hankyen    时间: 2011-10-22 17:03
直接用电子负载看电流值。
作者: taihushui    时间: 2011-10-28 15:01
用灼热丝试验装置上的大电流测量方法,
  A9 G' s( f) Y7 S  J5 v& T3 S1、    接一只分流器,用上面朋友们所说的4端法,# b5 a) S& E0 C) Z6 D! E( |
2、    直接短路,用电流互感器(0.1级)+电流表(0.5级)。     
) d9 c/ v9 l: J0 \% y3 ]
/ W4 `6 ^6 ^2 H1 M) s俺习惯用(1000比1)的互感器,配合一只交流(mA)表,真接读数(A)。
作者: ajay    时间: 2011-10-28 15:04
引用第4楼IEC60065于2011-10-20 10:51发表的  :1 ~! b1 Y# B- l2 s5 ^: E5 |: S% V# D
串入一个0.1欧的标准电阻,使用示波器量变压器短路时在电阻上的电压,除以0.1得电流就可以了,0.1欧的电阻在65开关电涌测试中要用的到的。
赞同此法。
作者: zhutongshuai    时间: 2011-11-2 10:36
Hipot 短路>200mA测试验证 7452/7451/7450 )
1 j! l4 L- \6 ?8 _+ I接线方式:(如图一)
7 `4 \7 T; {& _; X' U
$ e' S! j  f% J$ ~( O3 r
8 _- Y  |' N. A: m
: _( p# @/ [* [( ?9 g) v1 U" a一、测试验证方法:
( E1 e& g( Q0 T8 H 6 j* Z" |; L+ _- A
1. 先确定MODEL7452 Display显示的输出电流值比对示波器上量测到的电压关系。 ) u' u; o8 K: j5 D+ K9 K
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 1000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s - `: f& X4 h, f9 ?2 j) x# O' ]
b. 将7452高压(H.V.)输出夹15KΩ(1KΩ/5W X 15颗)的一端,Return输出夹另一端 10Ω/2W电阻,整个H.V与Return的所构成的总电阻为15.01KΩ。 , H9 z- ^! v, A$ R* I6 C9 u
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W的电阻二端 (监看电压Level) 4 k4 Z; N' B/ w! N3 t" h" B
d. 按下MODEL7452的”TEST” 键 ( u1 {! l8 b' i2 W. o/ j# r8 |
/ Q. V2 G% u" x* g) ?
实际测得的结果为MODEL 7452 面板显示约67mA,对应示波器上10Ω/2W电阻二端电压降为0.67V。 所以可得知当示波器上的电压为1V时,对应的电流为100mA。
3 h7 `$ x2 J( v5 `) U7 E0 G
. V+ ^1 I: O; Z二、仿真输出瞬间短路:
3 q! X% Y3 ?3 X1 {/ [6 p % M- a' {5 V9 K
由于MODEL 7452的最大跳脱电流为100mA, 所以在很短的时间内机器会保护切断输. e( _8 R( }; Y$ O, B$ c0 [% g4 m
出,所以必须仿真瞬间短路的方式,并撷取输出的短路波形做成记录测试步骤方法:  3 G4 L# F5 ~: u) Q7 k6 S3 y. w
a. MODEL7452 参数设定: ACW: 4000V, Dwell time : 0 , Ramp time : 0.1s 5 ^1 r. C5 O3 x$ R; C2 V
b. 将7452高压(H.V.)输出暂时不夹电阻,Return输出夹另一端10Ω/2W电阻 7 p$ F3 ~% {( [$ B$ s* U% h
c. 将示波器的测试线接在10Ω/2W电阻的二端 (监看电压Level)
0 ^. z+ V1 v: r& d e. 按下MODEL7452的”TEST” 键输出 6 j4 n- `, l' W6 S0 D' i, p: n* ~
f. 将高压(H.V.)去碰触15 KΩ的电阻,仿真输出瞬间短路并撷取示波器的波形 0 c9 w' L) ~: L" e( V
* m  z4 ]- X0 G' [7 z9 G# c
三、测试结论:
6 M* R2 z* T. h0 U $ [1 o1 F8 d1 V
实际测得的结果MODEL7452面板会显示Short- Circuit ,ACW 4000V, >100mA,而示波器所量测到10Ω/2W电阻二端电压降约为3V ,所以可以得知对应的电流为300mA,若将输出直接短路,短路电流会更大,故可以得知实际的短路电流>200mA。
作者: chinatown    时间: 2017-1-6 10:08
谢谢各位的回复。但我本意是想了解电源变压器的预期短路电流是如何测量的?例如:100kVA的单相变压器