安规网

标题: 这样接地是否合格 [打印本页]

作者: iszhm    时间: 2011-8-10 11:17
标题: 这样接地是否合格
铝外壳,无漆.2 f, c9 s. i- s+ c: @4 v5 `5 v
内部接地:
1 r1 G, x/ q! o2 H, ?0 u外部接地:
. W* e! C; s$ E$ E请教一下,这样接地是否合格呢?
作者: mailyxz    时间: 2011-8-10 11:27
为什么要将螺钉头露在外面?没见过这样的。
作者: 琥珀流云    时间: 2011-8-10 11:32
黄绿线呢???
作者: josven    时间: 2011-8-10 11:38
1. 接地符号不应标示在可以取下的部件上。; M7 R9 U5 v- p
2. 在铝壳上采用铜螺钉接地,会造成电化学腐蚀。
+ i% Z( k& n2 @( |' n& e) A3. 地线应是黄绿线。
4 P" E5 u, {) r+ H4. 应使用防打滑垫圈
作者: 包子    时间: 2011-8-10 12:04
3楼
, N: K6 K, n  F2 X. s' Y1 N9 C3 @4. 应使用防打滑垫圈?
- X9 e$ s5 k& Q" j2 h花垫还是弹簧垫呢?
作者: 山炮    时间: 2011-8-10 20:41
(这几天讨论这个比较多。)
# D. l' S$ U6 V9 b6 ]+ O8 D1.不符合26.1,接地端子要符合规定的条件才可触及。
( c! J1 j* T+ a* i7 l  p7 y% ]2.不可防止偶然的大意而导致其松动。(27.2注1后面一句)8 f, {# [2 F8 r+ |+ U% w3 Q: a7 V; [
3.等电位连接端子不应用于提供保护接地连续性。(27.2注1与注2中间)
7 v8 _5 j& z, [4. 在铝壳上采用铜螺钉接地,会造成电化学腐蚀。(27.4)
: O% C( m5 N; ?7 W/ k' ^( }5.铝的表面会形成氧化膜,类似于漆膜存在。(标准没写)
( x* `% ?7 N( ~6 p6.黄绿双色线。(标准没要求接地线一定要用)
作者: 山炮    时间: 2011-8-10 20:45
关于防滑的问题有时真头痛,总有些情况不清楚算不算防滑,希望有人来讲讲。
作者: jszjgyp    时间: 2011-8-10 22:20
在器具中用于连接外部等电位导线的接线端子,其接线能力应能连接从2.5mm2~6mm2的标称横截面积的导线,以确保等电位连接的有效;对于Ⅰ类器具连接电源软线的接地瑞子不要求能连接2.5mm2~6mm2标称横截面积的导线,该接地端子接线能力只需符合26.2条要求,应能连接26.2条表中规定的标称横截面导线即可
作者: iszhm    时间: 2011-8-11 10:47
外面的螺丝是否一定要再多加一颗?
作者: 地瓜    时间: 2011-8-11 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马蹄    时间: 2011-8-11 11:07
1,铝的材料不能用铜螺丝;/ @0 q9 V6 O" W; ^, A
2,接地标志可以取下,可以单独使用螺丝固定;5 a( \3 ]8 l$ f8 p
3,外露的螺丝要使用双螺母,防止意外松动,另外外露的接地螺丝这样好像可触及,担心有意外的人为拆卸,最好能把这个接地放到产品内部;
作者: cuipf060201    时间: 2011-8-12 09:16
引用第4楼包子于2011-08-10 12:04发表的  :
' f" G2 ~3 j! R9 ~  K, k) ^( M3楼
/ \4 ?: F$ u! Z0 N4. 应使用防打滑垫圈?6 t$ S' q4 N: M$ ~9 K' G% J; q. ~
花垫还是弹簧垫呢?

$ ?5 Q6 O& M! i) z参看28.4中注2要求可以看出。