标题: 电阻法测试温升---- [打印本页]

作者: chensunying    时间: 2007-10-30 10:22
标题: 电阻法测试温升----
T0=(R2-R1)/R1X(234.5+T1)-(T2-T1)$ O( t8 h3 P2 w. ?
理论上知~电阻法测试温升,但没有实际操作过,不知是怎么接线测试的------请教!
作者: wangping0930    时间: 2007-10-30 11:27
你 用什么 设备测
3 x+ N1 o  v; e) O1 V. m) U你有设备吗
作者: fasten    时间: 2007-10-30 11:34
毫歐表(最好有記憶功能), 溫度計, 秒表即可
作者: faige2006    时间: 2007-10-30 11:45
先測工作前的電阻和環境溫度, 再測工作后的電阻和環境溫度.計算出溫升.
作者: kevin1946    时间: 2007-10-30 12:23
有带电绕组测试仪卖,国外的10多万,国内的几千块吧!
作者: fasten    时间: 2007-10-30 12:53
引用第4楼kevin1946于2007-10-30 12:23发表的  :
, Y! Y8 f9 |8 D! p" ?有带电绕组测试仪卖,国外的10多万,国内的几千块吧!

) A) I, q8 ]" q; U& S國外的沒用過, 但是所謂國內的都是抄板貨, 或者直接改裝毫歐表, 不推薦大家使用. 有朋友在賣這貨, 他都勸我不用.
作者: kinglxj    时间: 2007-10-30 13:43
看到以前公司实验站测试过油禁变压器的内阻,; U4 x  |9 x+ K1 K
实验前测试室温和电阻;实验后,温度升高,停止设备后立即测试内阻,然后换算出内部温度;看到他们在实验中慌忙的样子, ,不知道有没有带电测试的仪器!
作者: 安规菜鸟    时间: 2007-10-30 13:55
引用第6楼kinglxj于2007-10-30 13:43发表的  :' e1 K/ D! o8 A7 E; O( V
看到以前公司实验站测试过油禁变压器的内阻,5 \" B3 S! [" A4 g# }) M9 U0 W
实验前测试室温和电阻;实验后,温度升高,停止设备后立即测试内阻,然后换算出内部温度;看到他们在实验中慌忙的样子, ,不知道有没有带电测试的仪器!

: W- }$ |3 V2 g8 z4 _; d; x5 J测多几次,有几个人配合,分工合理就不会手忙脚乱啦[s:3]
: D1 B9 f6 z) N5 L9 u4 ]' d) L以前试过用那种老的双臂电桥(指针式的)来测风扇电机温升,三个人就够了,一个拔插头,堵风扇页和记数,一个负责测量,一个负责调双臂电桥,整个过程二十秒都不用!!
作者: sclongwar    时间: 2007-10-30 16:15
二十秒,温度变化没什么,但是内阻肯定有误差的。# W0 ]9 I3 a3 X8 W' Q
顺便问一下,如果做Abnormal operation 测试时,motor带有fuse的该怎么手动测试他的内阻?
作者: TSBWXM2007    时间: 2007-10-30 17:48
你是问接线的方法吧,使用万用表一头连接图片的黑色引线上,另一头连接在其引线相同方向的碳刷上的铜插片上,先测试它的冷态电阻,等测试完之后再测试它的热态电阻,根据公式就可以算出温升值了.$ o: Z  a" N; K% R! v
Δt=[(R2-R1)/ R1 ]×(k+t1)-(t2- t1)
4 H/ }& a( I3 d) s5 R' jΔt—绕组温升   R1—开始时冷态电阻     R2---结束时热态电阻
) m" G6 z  u1 ik—对铜绕组,为234.5. 对铝绕组,为225
1 i. f/ w4 W! j3 `! X1 W1 w0 Lt1—试验开始时的室温,t2—试验结束时的室温
4 Q1 s& E0 F2 f8 N; c注:如果电机带有电感的话,一定要记得避开.
作者: roy517    时间: 2007-10-30 19:07
我的经验是:一定要用四线制的万用表来测,普通的二线制的测出来误差很大。
作者: lawns    时间: 2007-10-31 14:41
电桥法