引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的 :' @! B+ G b; F7 }( S0 y5 P$ R
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。' |! c* _ h. M @: C
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,$ Z& S" q4 R3 v5 e; K2 Z/ S
.......
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的 :% q# o, c/ l2 g& L
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。& T. B9 ~6 r3 |" M X/ q
songzx99 发表于 2011-11-16 16:46 : g! P1 T0 @ t, g
这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附 ...