安规网

标题: GB19212.1中内插法怎么求试验电压? [打印本页]

作者: xadzkjdxhj    时间: 2011-7-20 08:57
标题: GB19212.1中内插法怎么求试验电压?
GB19212中,因为工作电压与试验电压增加的比例不是正比例关系。工作电压150V、300V,成2倍关系;对应的试验电压分别为2800V、4200V,并不成正比例。现在要确定工作电压是220V的试验电压,方法是怎样的(内插法是什么样的方法)?
作者: 山炮    时间: 2011-7-20 09:07
把2800V至4200V均分成150份,取70份,再加上2800V,成了。
作者: xadzkjdxhj    时间: 2011-7-20 09:29
     就这么简单
作者: 一星如月    时间: 2018-11-13 14:57
在150V~300V段的工作电压计算方法:300V-150V=150V,4200V-2800V=1400V,1400V÷150V≈9.33V,即150V~300V段超出150V的1V,即2800V+9.33V
作者: xiaoning    时间: 2019-6-1 15:37
Y=KX+b   一次函数