标题: 变压器过载测试或者短路时候的温升测试方法? [打印本页]

作者: wolfxu    时间: 2011-1-31 15:22
标题: 变压器过载测试或者短路时候的温升测试方法?
假如是线性的变压器这个时候还必须用电阻法吗?这样不是很麻烦?还是只是用热电偶法就可以了啊?但是这样又不准确了。
作者: 极品老工    时间: 2011-1-31 15:55
你要准就得用电阻法,热电偶的差异还是有点大。注意无危害式变压器的试验方法。
作者: zhangxi123    时间: 2011-1-31 19:29
现在一般的机构都是用K J型热电藕,变压器正常如果温度不超过安规限值就符合,变压器过载,短路都要找到它最大的过载电流,只要不会引起,棉花起火,无金属融物,不会引起燃烧就可以的
作者: 清水白菜    时间: 2011-2-1 11:00
一般要求温升跑平时需要用到热阻法和热偶法。
作者: chenlf    时间: 2011-2-1 14:29
理论上,肯定首推电阻法;
; \3 H- m5 q* ^+ b6 t但是,实际操作时,有几个问题建议留意的:电阻法的测量时间有估计吗?特别的,如果是初级用热熔断体的,开路了怎么测呢?...
作者: 山炮    时间: 2011-2-1 15:14
如果没有专门的在线检测设备,可以做个专门的转换电路,每隔一分钟或N秒钟断开电源测量一次,测量的速度就可以很快。没有必要太频繁测量,因为每测量一次,温度值就已知道,刚开始也不用多测,大体要多长时间还是清楚的。
作者: yeanling    时间: 2011-2-2 09:45
引用第5楼山炮于2011-02-01 15:14发表的  :% ?7 {& Q) e7 }* V% \3 a% s$ n
如果没有专门的在线检测设备,可以做个专门的转换电路,每隔一分钟或N秒钟断开电源测量一次,测量的速度就可以很快。没有必要太频繁测量,因为每测量一次,温度值就已知道,刚开始也不用多测,大体要多长时间还是清楚的。

作者: wolfxu    时间: 2011-2-9 09:35
引用第1楼特级工程师于2011-01-31 15:55发表的  :- G5 ]" @6 C& v2 ]& X) k/ y
你要准就得用电阻法,热电偶的差异还是有点大。注意无危害式变压器的试验方法。

. @! _1 K9 M0 E* ]2 T5 r
0 N+ w3 S, b$ p2 K. |/ i. _注意无危害式变压器的试验方法,这个有什么注意事项?
作者: zsh127    时间: 2011-2-10 11:43
引用第3楼清水白菜于2011-02-01 11:00发表的  :
3 O0 _  G0 g+ k& o9 \: J" Y一般要求温升跑平时需要用到热阻法和热偶法。
正常的时候两个都 要用, 故障的时候, 只用热电偶就可以了
作者: wolfxu    时间: 2011-2-12 11:07
引用第8楼zsh127于2011-02-10 11:43发表的  :
7 R: Q1 z+ O, Y6 G5 E4 Q
# W7 x) d' X. o* }0 D$ P正常的时候两个都 要用, 故障的时候, 只用热电偶就可以了
"故障的时候, 只用热电偶就可以了"这个有什么依据没有啊?