安规网

标题: 关于绝缘电阻测试,高手进。 [打印本页]

作者: helixin001    时间: 2011-1-6 19:13
标题: 关于绝缘电阻测试,高手进。
各位大大好:4 y5 u$ G1 F9 t
我们公司是做开关电源的。
, e% t& K( ]' T在测试绝缘电阻的时候出现了怪问题:
" O, y$ V( x0 l* m; K  ?) i* k测试点是电源的DC输出到GND。( K& W6 F- \9 {$ g3 a4 \
在直流500V下,测量值是6M欧左右的一个阻值,虽然这已经达到≥2M的要求;$ R: T) O# X) q  ~3 ?2 F
但我不解的是, 这个6M的值是怎么来的?因为在DC与GND之间也就是4个33nF的X2电容并联而已。  r/ Y# L5 a7 f
对了,我们这里是用X2电容当Y电容用,品牌是TENTA的,都说这个不错。7 b% ]1 [$ g- P. `! p
不知道有没有哪位大大能解释这个6M是怎么来的?
作者: 山炮    时间: 2011-1-6 20:14
回路构成:DC端子——次级绕组——薄层绝缘带——初级绕组——电子电路——L、N线——N=E——到GND了。    (因为地线与电网地连接,没有断开来测)! ~2 r# p2 p6 }* ?- s. K# q
' @6 M4 J$ K& a4 t8 Z
在常温常湿的条件下不应这么低,潮态就对了但也是偏低。不知你的测试条件是什么。有的开关电源在一次与二次间跨接有电阻,如电视机的开关电源,阻值8~12M欧。
作者: helixin001    时间: 2011-1-7 13:59
我的测试回路是:
6 Q# y; A: ~& y, @. d, ?" D% Z! a& W# i将DC+和DC-短接,做测试的一端;- O0 o- \- V8 V% J) k. i
另一端则是GND。
作者: 至尊宝    时间: 2011-1-7 14:55
好奇怪
( _. T' m" m$ ?; D* @. ~* g建议,把电容器断开,测试
; i9 {( b4 G/ R看看结果如何
作者: helixin001    时间: 2011-1-7 22:36
我现在怀疑是PCB电路板与金属外壳安全间隙电小。2 [7 v, E- R! q: Q5 D6 J9 j
因为我单独只打PCB板而不装到电源外壳中,就不会有这种情况。
作者: 平凡    时间: 2011-12-16 14:06
山炮哥回答的真好




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2