标题: 关于功能接地和接地线颜色问题 [打印本页] 作者: guxia 时间: 2010-7-28 16:33 标题: 关于功能接地和接地线颜色问题 60335 23.7说 - J. A( |2 o$ p! x1 QOnly the colour combination green/yellow used for earthing conductors }+ j" M* V1 T6 n, f按照这句话,只有黄绿线才能用作地线。 4 F5 q& [6 F! J( {' L0 _这里没有说是保护接地,还是功能接地,3 o# A5 H- ]% Q9 c
标准中没有提高功能性接地的问题,搜索到如下信息: 4 m7 I; L' U2 J: V- d! xA functional earth is used to enhance the operation of a piece of equipment. Eg. a functional earth on an amplifier may reduce hum. ( x3 W( d$ A: q8 w2 K9 y4 h3 gHowever the functional earth is clean earth. Which is also a reference earth for the digital and analog signals. It is also required to reduce the distortion in the signals." E- p% M0 `* c
如果上面说的是真的,那么,经过整流以后的公共地(安全特地电压或者非安全特地电压),都可以认为是功能接地了。7 ]% b4 s* y/ Z3 a: P- r: P1 u
这个时候如果需要用电线来提供这个接地连接的话,这根线是不是也应该用黄绿色的呢? 7 X( O a9 F" Q% D) }请教各位。作者: 万里无云 时间: 2010-7-28 19:43
我也想知道,期待高手出现。作者: tianchi0305 时间: 2010-7-28 20:41
这里只是说黄绿线只能作地线,没有说其他线不能作地线吧作者: langzhiwen 时间: 2010-7-29 11:05
标准的意思是:黄绿组合双色导线只能用作接地导线,不是说接地导线只能用黄绿组合双色导线。 # x* H1 x) L$ G/ ]6 o搂主请查看一下标准,我解释的是否正确。5 \3 A# i9 n: O8 ?& Q' l7 [: V
谢谢作者: guxia 时间: 2010-7-29 15:19
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors5 r6 ]1 B; i6 A# c+ Y2 t. O
这里的Only放在了最前面,' `8 b5 S2 b4 M; I' F
我觉得,如果按照上面两位的说法,这个only应该放在最后面才对。作者: guxia 时间: 2010-7-29 15:23
不好意思,看到了,是我的标准条文错了。 $ |2 x1 Q0 w- T" C( a* [) Q' V. l' c$ I真正的这个only是放在used后面的。8 ?9 c8 }5 z3 p/ ?2 A+ {) v
呵呵。作者: chenxf3333 时间: 2010-7-29 15:28
黄绿色线只能做接地线,保护性接地(接地标志加圆圈),, `; j1 I* Q- X) s
功能接地没有规定的作者: 蓝色妖姬 时间: 2010-7-29 15:32
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线作者: rindon 时间: 2010-8-17 11:16