安规网

标题: 请教Class 2 transformers [打印本页]

作者: rindon    时间: 2010-3-15 14:08
标题: 请教Class 2 transformers
有谁知道Class 2 transformers的具体信息,好像就是我们平时说的安全隔离变压器吧? 我现在不能确认了,请知道的高手指点一下。
) }  |  ]# n, _# S; z或谁有UL 5085-3-2006 Part 3: Class 2 and Class 3 Transformers,借我看看
作者: wwnw_007    时间: 2010-3-15 14:31
安全隔离变压器,如果我没有记错的话,是对的
作者: cylam128    时间: 2010-3-16 22:02
是安全隔离变压器。
作者: Alexsong    时间: 2010-3-17 16:45
Class 2 transformers是UL标准体系中特有的一种分类, 是指输出电压,输出电流和输出功率附合Class 2类要求的变压器.
作者: Alexsong    时间: 2010-3-17 16:56
标准定义如下:
" f7 n5 ^7 z2 h2 D- e1 KCLASS 2 TRANSFORMER – A transformer that has a 30 V rms maximum secondary potential
2 v$ R! E5 x; Cunder any condition of loading.
- |  Y: G6 N2 _0 c. c6 i( \Note: The impedance within an inherently-limited transformer limits the current output to a particular maximum value., F5 \& E  o0 Q, S! g% ^
Maximum power is limited by winding impedance (inherently limited) or by overcurrent protection (not-inherently limited)./ P( ]5 m' X5 g1 P
It may or may not be provided with a thermostat or other temperature sensitive device to limit its maximum temperature., p0 A0 N7 o" q+ A
A not-inherently limited Class 2 transformer is provided with overcurrent protection to limit the maximum power output.
作者: guanito    时间: 2010-3-17 19:17
Class2是北美体系的一个概念,指的是电源的输出电压、输出电流和最大输出功率被限制在一定范围内的变压器。即交流输出峰值电压不超过42.4V,额定输出电压30V,直流输出不超过60V。在任何负载状态下包括短路,输出最大电流不超过8A。额定输出功率不超过100VA安全隔离变压器
作者: Berryang    时间: 2020-6-24 20:37
符合LPS的,定义为CLASS 2?