安规网
标题:
安规电容X电容和Y电容的基础知识
[打印本页]
作者:
BT_XP
时间:
2009-12-21 19:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
a049405
时间:
2009-12-21 19:29
很好很全面的总结,之前因为这些问题找了好久,
作者:
云淡风轻Oo
时间:
2009-12-21 19:36
总结的很好...
& L$ F9 y% j9 o6 ^, r; l
一直没有全面的弄懂X电容和Y电容...
作者:
BT_XP
时间:
2009-12-21 19:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
mrright
时间:
2009-12-22 08:31
谢了,就想知道这方面的知识
作者:
wwnw_007
时间:
2009-12-22 08:55
楼主的X、Y电容知识写得相当好!以前就因为使用此类型的电容,因为不大懂电容的知识,只好东找西拼地学习,原来此文章是如此地对我有用处哟!
作者:
阿鸡米得
时间:
2009-12-22 09:22
很全面,知道了为什么这么用就好理解 为什么是BI DI 了
1 S# i! O" ~8 x, r7 `2 N$ D
谢谢楼主哈
作者:
BT_XP
时间:
2009-12-22 10:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
Davidzhang
时间:
2010-1-6 09:42
总结的很不错呀,给新手更多地了解认识元器件
作者:
freezk
时间:
2010-1-6 10:20
“安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全”
\& {: S) m, K* E" q3 q4 D
一直没有理解,电容坏了当然会有导致电击危险,为什么安规电容是个列外,谁能解释啊?
作者:
cjh80156179
时间:
2010-1-6 10:30
好东西谢谢!
作者:
rindon
时间:
2010-1-7 10:53
有重复的地方,LZ也是搜集后没整理就上传了吧
作者:
BT_XP
时间:
2010-1-7 20:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
sandy007
时间:
2010-2-3 14:22
这里面还有一个问题,还请各位大佬指点:
6 D+ @+ Q: Y) e9 D: b+ G* w/ {
当Y电容用在DC端时,因为DC端的电压很高,达到700V,这时还能用Y2的电容吗
/ z* B# y8 k i7 P2 T; A( \
Y电容在应用时,对额定电压的规定如何呢?
作者:
tonze5082
时间:
2010-2-3 14:53
学习了,
,增加知识
作者:
659824382
时间:
2017-4-12 13:23
我想好好的学习下,赞一个
作者:
Leontios
时间:
2017-4-12 13:51
看看,学习学习。。。
作者:
Leontios
时间:
2017-4-12 13:51
怎么没有了????什么情况?
作者:
bub02
时间:
2017-4-28 17:12
怎么都屏蔽了,再分享一下吧,谢谢
作者:
黄良友
时间:
2017-5-5 18:28
屏蔽了,再来一发吧
作者:
s330121237
时间:
2017-5-22 10:12
看不到啊
作者:
260365442
时间:
2018-3-20 16:56
学习一下
作者:
zihui
时间:
2018-3-23 15:18
没看到信息
作者:
mikk
时间:
2018-3-24 13:05
怎么看不到了呢····
+ Q! Q x. v/ t7 D3 _
作者:
jtt1471025811
时间:
2018-5-21 20:59
很不错啊
% Y, ]: M; t& A% V# \% E- t
作者:
scofieldzhuo
时间:
2019-10-4 16:16
这么精辟的内容竟然被屏蔽了。
作者:
jtt1471025811
时间:
2020-2-19 12:04
这么好的东西看不到啊,好可惜啊
: p U1 p0 o" T' X, |
作者:
FredYao
时间:
2020-4-24 16:09
在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。
6 I8 ~$ ~$ w6 ]/ c
5 f& |9 T/ o0 T; c$ a8 q! t
在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。 这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。
0 N4 `0 l1 ~# [6 a6 s' Z6 G
9 x2 f& b6 w2 k3 g( r
' H @: X- [: @1 e. a! L# M
特别指出:
" L d9 ?2 j) x, R
作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。 必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
& }5 j0 G. ?$ B4 d* E; V* r" L" ^
' s u H! d' e" q
+ q$ _; V! Y5 @) ~4 n1 O, g2 w
通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
! v& K, i( V- D( i7 J0 N$ ~. I
5 t. z0 S4 w! u$ i1 F; F- N
根據IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容,
6 V' X7 W; k: J( w
+ I# M- e% B3 j4 c7 b
1. X電容是指跨於L-N之間的電容器,
D# ^0 A x) H# G, X6 V- i, g# Y" I
2. Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.
6 f3 ~! z5 L) R
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
4 v% R/ a" ~) R3 e9 l6 P3 x0 e& q
1 I% z z8 Q) r, O
X電容底下又分為X1, X2, X3,主要差別在於:
; L5 x! v- R4 U; O
9 v/ _9 t+ X* k) L! T$ y! G
1. X1耐高壓大於2.5 kV, 小於等於4 kV,
$ {7 u6 k' l5 m: z/ Q& g
2. X2耐高壓小於等於2.5 kV,
0 |* K4 Q& z! {* S9 _/ f2 d! G
3. X3耐高壓小於等於1.2 kV
5 R, ^9 }7 w, Z3 ~, K* N
8 G3 T' l4 T7 ?5 B& Z) w* T
Y電容底下又分為Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在於: (耐直流电压等级)
8 Z7 F8 C; k# Q; y7 j/ D. }# c, z
7 N- S8 V9 i6 |2 G
1. Y1耐高壓大於8 kV,
( Q) ~3 o0 T! I/ k. V3 \% s( h9 r
2. Y2耐高壓大於5 kV,
' X( ]2 K3 B, j0 j
3. Y3耐高壓 n/a
+ P7 d- y0 N3 Q. g9 ~
4. Y4耐高壓大於2.5 kV
' Z% J- G6 n- q/ U6 }) v; E
2 _# O2 \/ z" y/ ]3 H1 y* d% p
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用.
; l: p# R; l' ]- Z
1 ?) A% ]( ^! A8 u/ b r1 L
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。
) G2 l* j3 s G( x; c* z3 ~
- Z) \3 J: {9 ^+ `- }
x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
& C: {/ ~' F3 P; d2 ?
% ` [/ x% }- ?7 @
安规电容安全等级
2 y7 d5 Z- H; D# D. l/ M1 s
0 e; N& v. z9 h
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
2 S1 j0 o }7 V
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
$ v, ^" \, g& N4 {
X2 ≤2.5kV Ⅱ
+ z$ F5 [( }/ _8 p- S `% }( ^* w
X3 ≤1.2kV ——
, \; T. u, A J) ]( L# e. Q- p
( f6 `+ Q0 ~- Z2 V
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
& s- d' Z6 n7 n% J |; Y
; ]; n) X. n+ ~$ G2 `4 a
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
# |: @, w& r4 U. T" @
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
# _* v0 T0 L( N( y1 |
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
' b7 M# N: y( R8 ^2 n
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
- R; z- x0 o' i0 t) s
& r3 f9 _2 T6 u& U/ H
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。
9 X% H) _( J/ `' o/ i$ ]
GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。
$ S; k2 t( A4 k$ R$ o4 ~
作者:
wmaixj
时间:
2020-7-24 15:24
又学习了一遍。
作者:
wmaixj
时间:
2020-7-24 15:24
很是谢谢。
作者:
420460373
时间:
2020-10-20 09:43
多谢分享