安规网
标题:
直流电源供电的设备的浪涌测试
[打印本页]
作者:
水晶葡萄
时间:
2009-6-4 11:50
标题:
直流电源供电的设备的浪涌测试
设备为直流供电,有+,-和PE三个端子,但是PE在设备内部和-是连在一起的。这种情况,做浪涌时还用做线-地吗?
作者:
水晶葡萄
时间:
2009-6-4 13:48
怎么没有人回复呢?
1 a& ~" W4 L' N9 u
( s3 Z7 ]/ ^* v
我想应该不用测。
作者:
wuybpujr
时间:
2009-6-4 21:35
应该不测!
作者:
水晶葡萄
时间:
2009-6-5 09:48
谢谢!
作者:
green_zou
时间:
2009-6-5 23:06
我们是不测的
作者:
ytedward
时间:
2009-6-16 10:26
DC电源比较特殊,你们这样子短接后,设备外壳上应该有保护地的接地点是不是?这样子的话,是要做线地的,像是适配器这样子的两线的电源可以不做线地,呵呵
作者:
longer
时间:
2009-6-16 10:46
也不是说DC电源的就不做,拿ITE来说吧,标准上说的好像是厂家申明设备要用到outdoor的直流电源也要测surge的。如果一般在indoor里使用的话是不测的
作者:
wangfang
时间:
2009-10-20 13:56
我们有正线接地的,也是不做
作者:
amuhao
时间:
2009-10-30 14:01
i do not know
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/)