安规网

标题: GB4793的耐压试验 [打印本页]

作者: jimlly    时间: 2009-4-14 21:47
标题: GB4793的耐压试验
请教高人,GB4793的耐压试验的试验电压如何选取?( A8 _# U& A) O
220V额定电压的带II类结构的I类实验室仪器,在电源插头与接地金属外壳之间(基本绝缘)打多大电压?在电源插头与II类结构外壳(加强绝缘)之间打多大电压?
, U9 K* z' }0 p0 F9 ~" \& x, ^+ m如何测量电源插头与外壳之间电气间隙?
. a: X* d5 X* f1 J0 a为什么4793没有象4943或8898一样明确规定加强绝缘打3000V,基本绝缘打1500V呢?
7 S0 E; B; V, o谢谢!  |. W1 N5 v" h' p. g

. d; t, z+ x/ W( B/ o+ h: @; m5 G/ D变压器初次级间的电气间隙,L与N 之间的电气间隙比较好理解和测量,而且一般也就几个或十几mm, 但是如何测量电源插头与外壳之间的电气间隙呢?因为我想在电源插头与外壳之间打耐压。! Y7 D5 s2 v# t8 Q; q: D
电源插头与外壳之间的电气间隙一般都比较大,可能达到几十mm,根据表9查20mm的电气间隙要施加14400v的电压(加强绝缘),40mm的电气间隙要施加25920v的电压(加强绝缘),为什么打这么高的电压?而且一般实验室耐压仪最高电压也就5000V左右就满足GB8898/4943的要求了 ,要做GB4793是不是还要配备高达几万十几万伏的耐压仪?# o! F3 |+ U9 c3 w9 ^/ h0 _3 M
谢谢!
作者: jimlly    时间: 2009-4-15 14:30
安规网有没有知道的啊?
作者: nesta    时间: 2009-4-15 15:56
引用第1楼jimlly于2009-04-15 14:30发表的  :0 d* j0 [& R7 G4 J4 F
安规网有没有知道的啊?

3 m$ C$ D" m# G/ n2 a标准上有写的很明白啊,先确定电气间隙,然后按表9选取相应的试验电压
作者: painkillor    时间: 2009-4-15 21:37
这个问题也问得太宽泛了吧,宽泛的答案标准就有。有具体问题就具体问出来 嘛
作者: jimlly    时间: 2009-4-16 22:13
220V额定电压的带II类结构的I类实验室仪器,在电源插头与接地金属外壳之间(基本绝缘)打多大电压?在电源插头与II类结构外壳(加强绝缘)打多大电压?  Y/ ?! L0 E, a: F* U5 H
如何测量电源插头与外壳之间电气间隙?9 D& l( R! e3 A* ^6 ?/ y
为什么4793没有象4943或8898一样明确规定加强绝缘打3000V,基本绝缘打1500V呢?* h/ g( F6 @9 d2 O$ o
谢谢!
作者: nesta    时间: 2009-4-17 08:21
引用第4楼jimlly于2009-04-16 22:13发表的  :
4 ~1 y! r) U3 A6 |! O! r* w220V额定电压的带II类结构的I类实验室仪器,在电源插头与接地金属外壳之间(基本绝缘)打多大电压?在电源插头与II类结构外壳(加强绝缘)打多大电压?
6 b6 N8 ?: P5 a- P4 D1 h如何测量电源插头与外壳之间电气间隙?5 f5 h; n- M8 W# F# l. }( P! t
为什么4793没有象4943或8898一样明确规定加强绝缘打3000V,基本绝缘打1500V呢?
2 \5 O- Y- h' t1 V0 a3 o- J1 p谢谢!
$ Q- h, Q- S6 `
& Q0 ]" Q+ h! F- K
因为4793是根据电气间隙的值再根据表9选取相应的耐压值。
6 E1 j$ G8 ^) }
, |$ q( z- w3 c* b; [7 _$ u你首先要根据待测部分查电气间隙的表格,确定电气间隙的值,然后就可以根据表9方便的查出耐压值了
作者: jimlly    时间: 2009-4-17 08:58
谢谢指教!' u  f3 I6 S9 n
变压器初次级间的电气间隙,L与N 之间的电气间隙比较好理解和测量,而且一般也就几个或十几mm, 但是如何测量电源插头与外壳之间的电气间隙呢?因为我想在电源插头与外壳之间打耐压。
* N$ F' O8 z' O电源插头与外壳之间的电气间隙一般都比较大,可能达到几十mm,根据表9查20mm的电气间隙要施加14400v的电压(加强绝缘),40mm的电气间隙要施加25920v的电压(加强绝缘),为什么打这么高的电压?而且一般实验室耐压仪最高电压也就5000V左右就满足GB8898/4943的要求了 ,要做GB4793是不是还要配备高达几万十几万伏的耐压仪?& Q% n2 q) B$ @- q# y# w1 F
谢谢!
作者: 316979109    时间: 2009-4-17 10:26
这个问题,对于其他人的回答看你还是没有明白,还是我来回答你吧:你先确认测量类别,也就是说一般的220V,测量类别是II类,通过查表8确定基本绝缘的电气间隙是1.5mm,对应表9确认试验电压,表9中没有列出的电气间隙,需要采用内插法来计算试验电压,基本绝缘的试验电压是1390V(表9的值修正表10的系数)。。。。双重绝缘是基本绝缘耐压值的1.6倍 ,即2224V。。。。。。。。。
作者: 316979109    时间: 2009-4-17 10:47
引用第6楼jimlly于2009-04-17 08:58发表的  :
8 b. U. a3 _8 @3 i谢谢指教!5 g% f$ g7 A/ f6 o( B& ~
变压器初次级间的电气间隙,L与N 之间的电气间隙比较好理解和测量,而且一般也就几个或十几mm, 但是如何测量电源插头与外壳之间的电气间隙呢?因为我想在电源插头与外壳之间打耐压。
4 o  s6 \  O6 G' p电源插头与外壳之间的电气间隙一般都比较大,可能达到几十mm,根据表9查20mm的电气间隙要施加14400v的电压(加强绝缘),40mm的电气间隙要施加25920v的电压(加强绝缘),为什么打这么高的电压?而且一般实验室耐压仪最高电压也就5000V左右就满足GB8898/4943的要求了 ,要做GB4793是不是还要配备高达几万十几万伏的耐压仪?
& z" `& B+ e/ g5 r( c7 ~2 s# f谢谢!
3 X" ?! h; J- d! M: v, V+ w
+ x. }. y6 {4 K/ n
不是这样的,我只要电气间隙满足表8中规定的数值,换句话说,你要你测量的数值大于等于表8规定的间隙,就按照表8的间隙来计算,就可以了
作者: jimlly    时间: 2009-4-19 09:56
谢谢316979109老师的指教!
- y/ F8 i4 L& I2 e0 P) j/ ^您说测量的数值大于等于表8规定的间隙,就按照表8的间隙来计算,也就是说假如我实际测得的基本绝缘电气间隙为 5mm,也按照表8的1.5 mm来取耐压值?+ S( I" j4 ]- r- G8 ~! F& C
另外表8规定的是对测量电路的电气间隙,我做的设备不带测量电路,只是一个实验室用的220V供电的纯水仪,不是万用表之类的测量仪器,应该和测量类别无关吧?所以我想进行电网电源输入插头与外壳之间的耐压试验。
作者: jimlly    时间: 2009-4-20 12:15
请各位老师不吝赐教!( y* j; w! c( Z0 v, V& X
我的理解测量类别应该是针对带测量电路的器具。; s4 R* }1 N6 W  a+ F) |
220V电网电源供电的实验室用器具,不带任何测量电路,可以认为测量类别是II类吗?
作者: 316979109    时间: 2009-4-20 12:30
1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。
) A; ^+ |8 i; }# g2 p2、根据你220V的电压就是属于测量类别II* f; L7 @+ L* P2 k
3、通过表8选取电气间隙0 {6 W0 P! |/ C$ L2 X& g0 H
4、通过表9确定试验电压(注意内插法)
9 z; X1 U' e* g' c+ s5 B9 `" O5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。
# ^9 Y& }' K; e  j+ `6、根据计算基本绝缘试验电压是:1390V,加强绝缘或双重绝缘是:1390*1.6=2224V。。(这是我所在的地方计算的数值,仅供参考)
2 w- U. B% x1 |4 b# A, {* \; @" r9 f2 m+ X% K. {

: s" X: d! q$ n/ j1 D我上面也回复过了。。。你还是没有明白我上面的意思啊
作者: 316979109    时间: 2009-4-20 12:36
一句话:好好看下标准吧。。。。。。
作者: jimlly    时间: 2009-4-20 13:19
请问表4和表5在什么情况下适用?
作者: jimlly    时间: 2009-4-20 13:29
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :2 K! D: Q, a+ d8 X. b/ O  q
1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。/ L, i. _$ ?% x6 F8 E0 z0 E
2、根据你220V的电压就是属于测量类别II6 w2 D3 T# _0 [  w
3、通过表8选取电气间隙
' K$ s1 h5 o* y2 [4 |, k4、通过表9确定试验电压(注意内插法)# J, {  `5 E" h  k
5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。
4 t, B) Z$ w; p: E.......
我觉得以上步骤对万用表的检测是适用的.
作者: sinmk    时间: 2009-4-20 13:32
引用第12楼316979109于2009-04-20 12:36发表的  :
! d! {( e* U9 g# `一句话:好好看下标准吧。。。。。。
先把标准熟悉了..
作者: jimlly    时间: 2009-4-20 13:53
谢谢,标准看得晕了,所以才想请各位老师点拨一下。
作者: jimlly    时间: 2009-4-20 21:57
标准看了又看,我还是不明白啊,可能真的太笨了4 C4 ]3 }4 r5 \$ f# B; J4 H7 Q/ Y- h9 H
一般只有万用表、示波器等测量设备才有测量类别的标识啊,比如CATI  、CATII、CATIII等等* Y& Q5 j1 B7 Y& I' M7 j! [7 \
无测量电路的实验室设备好象不需要测量类别的标识啊2 A5 E& l6 v6 x7 `6 [* V* g; V
难道测量电路类别适用于所有的实验室设备吗?只要有电路,就可以归为测量电路吗?% k( B0 C& G+ c9 U7 E# Y; {, @( M
不知要如何理解3 C& X8 _4 q( `! |

2 ~, u& U: W8 f: S   [s:87]  [s:87]  [s:87]
作者: jimlly    时间: 2009-4-21 12:18
谢谢大家指教!
作者: 316979109    时间: 2009-4-28 08:28
哎。。。jimlly 同志这么好学。。。。我就再给你讲解下吧
作者: 316979109    时间: 2009-4-28 08:31

作者: sam_qi    时间: 2009-4-28 08:59
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :
) @9 `6 T& T  m. b% r$ W0 ]1 S8 X8 B' K1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。
: e3 o( m" q' H$ |, B! o# m: ^! Q2、根据你220V的电压就是属于测量类别II
( b+ T/ [% a, b8 s3、通过表8选取电气间隙2 P) l4 R* ~! ?% t: E* k  Y9 j% ~$ ^
4、通过表9确定试验电压(注意内插法)  ^7 c# w3 A; G. Z6 I2 n
5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。
, @' C5 R. f( {' `" G+ @.......
9 d, q. v! [/ c! l* F% ]
向316979109请教:关于这个标准熟悉的人不多,问过很多人后来有些体会.今日想交流一下.7 k4 O' z0 r' V- u/ u
看到你的描述,很敬佩你的专业和耐心
. g6 |& Q/ _7 k( c 我看完GB4793标准有这些理解.. p7 h9 R" Z. Y) z
4 ~% s9 k3 k% G4 F* L7 J* y
1. 6.7.4 是测量类别的定义,测量类别是根据电路来分的.; j6 s/ U& P2 f0 j" S1 c7 a
2. 220V的电压就属于测量类别II的这句判定不能这样推导, 每个测试类别都可以有不同的电压,测量类别IIII也有220V. 要根据电路的情况来判定的
作者: 316979109    时间: 2009-4-28 11:04
呵呵。。。楼主说的仪器应该属于II类的。。。。。至于测量类别IIII也有220V。。。 明白我的意思就行。。。。。
作者: jimlly    时间: 2009-4-28 13:29
谢谢指教!
作者: hjc1947    时间: 2009-10-19 16:35
316979109老师讲得好!
作者: bowking    时间: 2009-11-30 11:09
引用第11楼316979109于2009-04-20 12:30发表的  :
) u2 y. n4 K* R! c3 m) [1、看下6.7.4的测量电路,什么才是测量类别II。。。。。。
$ Z$ T$ T4 |9 _' W' F! K2、根据你220V的电压就是属于测量类别II* w$ Z% Q0 m# j- k, C
3、通过表8选取电气间隙
" \* }0 K1 F1 B& j4、通过表9确定试验电压(注意内插法)
5 y7 `" U8 _& r$ n5、需要考虑表10的修正系数作为最终的实验电压。。。- C6 j" U/ P0 I* ^0 P$ q) E
.......
+ f- `* b  D. z1 s  A
7 \' Z1 G. N* o  L; ]
實驗室給我的測試報告內竟然是 基本絕緣 1.5mm=1390V 雙重絕緣 3.0mm 已表九看來是2210*1.6
/ S3 \! j2 V4 _
' u, @) s2 S2 Z0 v" W  p; d=3536V6 J1 h& D* B' N) Q  l

7 `8 c. r% Z3 N2 U: Y4 F8 l8 |跟各位前輩算起來的有出入 到底是誰對呢!?
作者: Jerry96    时间: 2010-10-24 08:49
11楼说的不错、
作者: 安工    时间: 2014-5-30 00:18
bowking 发表于 2009-11-30 11:09
" H9 v: r% C9 G9 U5 T實驗室給我的測試報告內竟然是 基本絕緣 1.5mm=1390V 雙重絕緣 3.0mm 已表九看來是2210*1.6- {  j) K' _4 F, d& e

$ q, A% \2 @  W! R2 t=3536V

) q% a/ o' q2 A1 L- d0 {我觉得是拿双重绝缘的距离对应的电压值再乘以1.6,即你说的3536V




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2