引用第1楼冰火焰情于2007-07-25 12:58发表的 :2 ^' x8 x" v! ^+ s8 t% ^# N C8 M) Y
我以前是做UPS的算不?
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的 :' V" [, Q2 Z E
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。
谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
引用第6楼冰火焰情于2007-07-26 08:36发表的 :& J/ |$ y4 \& J9 Q: Y" r* ^$ k1 x
有,普通电源只有交流输入或者直流输入一路,但UPS有两路输入,既有交流,又有蓄电池提供的直流。里面实际是两个电源,一个把交流变直流的整流器,在前级;另一个是直流变交流的逆变器,在后级。在直接交流输出跟逆变输出之间还有一个主电路控制的二选一开关。这是我认为最主要的区别。
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的 :2 r( p! [/ o' b* b* e7 V
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。* r" `/ ]! a2 Q( f2 f2 D
谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
引用第9楼冰火焰情于2007-07-26 11:58发表的 :
我去找找UL1778,这个做过很多的,只是一直没去了解过。国标就知道
引用第15楼安规菜鸟于2007-07-30 14:34发表的 :+ c9 p1 v. Z8 k* j8 E
我自己认为UPS是应该用62040,感觉如果用60950好像靠不上标准。5 \) L/ b, U W9 i7 Y
另外,我发现有很多人做电源喜欢用不同的标准,一些给IT产品配套的或开关电源就用60950,给AV产品配套的就用60065,连线性变压器(适配器)都可以用60065,虽然理由是按产品的使用可以这样定,但总觉得理由不是很对路。我自己觉得用61558是比较合适,但有没有很够的底气来反驳人家的观点。
引用第16楼kevin1946于2007-07-30 14:53发表的 :/ w' y( n% k0 b% y3 H
# {/ v8 Y } o, h8 R) g) ~0 o* U
; {2 C' A& W' K. ]; |+ g1 W1 l0 }
你去把62040看一下,那里面大部分不都是在引用60950吗?在该标准的适用范围里也明确了该标准必须和60950一起使用的。
引用第16楼kevin1946于2007-07-30 14:53发表的 :( c4 [: P1 z# N' p
0 ?$ ?6 w; N+ Y& o( V: {& x8 m
你去把62040看一下,那里面大部分不都是在引用60950吗?在该标准的适用范围里也明确了该标准必须和60950一起使用的。
引用第15楼安规菜鸟于2007-07-30 14:34发表的 :" J$ M- N0 H/ n; F1 t# L
引用第19楼kinglxj于2007-07-30 18:42发表的 :
' l ]0 L; Z6 H3 G5 I6 i/ ?
. R0 Z9 W: x) q
一般就是采用IEC/EN60950标准,60950是对于低于600V电压的电源,具有通用性;8 H% ~ i5 a( F4 Q, t0 T r, `
我们采用的就是60950;
欧洲具体对于UPS是采用IEC62040-1,美洲是采用UL1778标准;
引用第20楼kevin1946于2007-07-30 21:04发表的 :8 w2 N/ a( X% w K) s' d( O' o
" Z! e% j( }& {' V- G
也许因为62040标准中大部分引用60950的标准,特别是爬电距离电气间隙部分是一样的,很多工程师5 i/ F. J2 F) p" G
对于简单的UPS一般参考60950来审查,但UPS不可以只用60950来审核,以前用EN50091,现在用62040,UL的标准是UL1778,因为有些UPS的要求是60950没有规定的,如:馈电保护,如果UPS是电力专用UPS更没有理由只用60950啦!
.......
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的 :
8 p5 O' U! v o6 E2 |9 T# z
N, c3 Z8 V/ ^8 H* |$ l
# D8 P% n9 c& T% g$ P7 d( U
我认为UPS的安规的核心部分,或者说最独特的部分就是馈电保护,有人也叫反灌保护。其实这也和barry所提到的UPS的工作方式有关,因为UPS在正常的在线工作模式之外,还有旁路模式和电池模式,在这两种情况下,要考虑的最多的就是馈电保护了,这也是UPS和其他电源的最大不同之处。也正因为UPS这种电源的特殊性,不间断,“停机不停电”,所以62040-1才分两部分,严格区分操作人员和维护人员触及区的UPS安规的不同要求。
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的 :* G; l0 H* {8 n9 H: J J
) E3 P' O% U0 @" L9 |2 D
, D- e& A6 ]' J4 U) S1 Y' U. N' g
, x2 e5 Z$ @6 F1 i: H) y' y& A" E- Z
引用第24楼Marshal于2007-08-09 01:41发表的 :* ^/ _# ]0 R n& l
Tony0421说的应该就是UPS与普通电源的最大区别。关键一点就是,UPS有两个源头,一个AC的输入,一个是内部/外部电池的电源供应,所以在考虑安全的时候既要考虑有AC输入的时候是怎么样,还要考虑没有AC输入的时候是怎么样的。反灌保护在标准中描述成为BACKFEED PROTECTION,就是在电池放电的模式下面,需要考虑输入插头上面不能带电,因为,有可能是用户把插头拔下来才进入电池放电模式的。/ N+ u6 j1 @4 M9 X. d7 W/ T
做UPS的安规认证欧洲应用的标准是EN62040-1,是以EN60950-1为基础,加上UPS的一些特殊的要求,北美市场是UL 1778/CSA C22.2 NO 107.3,基础标准是CSA/UL 60950-1,和IEC 62040-1有点儿类似,有一些条款上面有不同,假如做UL 1778, CSA 107.3的话,还有一些需要注意的地方是有关于美国/加拿大的电工法上面的要求。
由于都是基于60950-1的,所以里面有一些对于电池的要求就需要应用的UPS系统上面,因为大部分的UPS还是自带电池的。( A# E1 _ L" b% Y: o% p
.......
引用第23楼冰火焰情于2007-08-01 09:31发表的 :
kinglxj兄在哪个UPS公司做吗?中国有实力点的UPS厂家基本我都知道点
引用第21楼tony0421于2007-07-31 09:08发表的 :3 {; p- n% [5 ~! x
0 c0 [9 u' d. Z' L8 [4 q
: h8 ?, u4 j0 ~9 y2 [8 }
" z. O) y7 h' [& e# |
引用第30楼kinglxj于2007-08-11 23:31发表的 :5 \+ G; [7 {+ Z; D& @' H0 a6 f
) F7 ~7 b% M" B
呵呵,我们公司现在属于UPS领域在世界上占第1和第2大份额(销售额)合并而成的公司!- [) m. ]: r$ D9 b3 V
7 c7 N' u' D9 p9 ]) V0 X! q
在这里说有点....所以不说了,呵呵!
引用第33楼Marshal于2007-08-12 11:16发表的 :
难道是小施?
引用第29楼kite130于2007-08-11 13:46发表的 :
多考虑几点“
电池带来的影响,过充过放,异常下的过充;
feedback防护;
警告标示;
铅酸电池的氢气聚集;+ @& Z. a- X! v0 \. P
其他和电源一样,无非功率大点,个头大点
.......
引用第30楼kinglxj于2007-08-11 23:31发表的 :) W1 M t( b' S: s9 m
' o# Q) ?7 X9 ^3 l8 L; M. M3 O
- M& J3 f; Z9 A0 y# t
呵呵,我们公司现在属于UPS领域在世界上占第1和第2大份额(销售额)合并而成的公司!" R8 r6 m8 T- r! E% ]7 v' r
在这里说有点....所以不说了,呵呵!
引用第36楼冰火焰情于2007-08-13 17:34发表的 :1 B8 b1 {$ ~0 q; a; _2 ^. b/ _
之前是程小丹做老大的,在线互动式UPS是他的当家招牌,以一个系列产品打开中国市场,收购秀康后加入了大型UPS的力量,现在有推英飞集成;另一家是开关第一品牌,跟总部分合了几次,中国大型UPS他占了半壁江山,很多重要机构都是他的UPS,商标是MGE。后者在前不久收购了前者,Kinglxj兄看看我有没讲错的地方,如果我没说错的话你们应该在上海,有位蔡小姐负责,当然,HK的陈蔚蔚也有跟我有过简单的交往。) z- y" ~7 E+ ]( S D
只是惭愧,小弟之前服务的公司现在变成了不入流的小公司了,如果在UPS行业没8-10年历史的兄弟可能都没听说过了。
引用第37楼gtt555于2007-08-14 21:43发表的 :
没记错的话 EN62040 的中文版标准应该是 GB7260 吧!- H& M0 l: Z8 Q+ n- n3 {8 w, ~
我是刚上路的安规新手,以后还要请各位大虾多多帮助阿!8 P9 X7 I c# P
不知该怎么上传文件呢?
引用第40楼kevin1946于2007-08-14 23:03发表的 :
关于安全的部分还是送审稿吧!
引用第41楼kinglxj于2007-08-14 23:10发表的 :
+ B# d! u7 {4 Q" }& `
我一直在找安全部分的,但是一直没有找到啊!
好象还没有吧?》
你如果有就奉献下哦,谢谢!
引用第38楼kinglxj于2007-08-14 22:41发表的 :
呵呵,看来你对这行业很熟悉了,以后多多指教哦!
引用第44楼prince于2007-08-23 00:09发表的 :- C# N! a& x) i1 M3 H6 W
我最近才测试了一个UPS的案件,基本上跟950差不多,但要参照IEC60240-1来做,比950结构上要复杂,测试方法差不多.温升的点其实没有像950连的那么多啦!
引用第46楼kathy0799于2007-08-28 10:34发表的 :+ @$ a# ~* a0 F+ K: S0 j# x
该主题已被管理员屏蔽!
引用第47楼kinglxj于2007-08-28 16:37发表的 :
9 W; X6 T) V! o; f
怎么没有看到就被PB了
引用第49楼台灣苦力于2007-08-28 17:41发表的 :
來個基本精神吧
引用第55楼冰火焰情于2008-01-17 16:52发表的 :6 a! p& t9 }8 v/ Q9 G
国内做的时候还在参考GB/T 14715-1993 : 信息技术设备用不间断电源通用技术条件吧。
引用第55楼冰火焰情于2008-01-17 16:52发表的 :
国内做的时候还在参考GB/T 14715-1993 : 信息技术设备用不间断电源通用技术条件吧。
引用第58楼冰火焰情于2008-01-17 17:37发表的 :
如果做泰尔呢,那么GB/T14715-1993肯定做,YD/T1095-2000好像在广电入网也用到呢
引用第59楼kevin1946于2008-01-17 17:41发表的 :3 k) V7 A8 k" L8 O$ d n3 E6 [
泰尔好像两个标准都要做呢,我记得是这样,里面的内容关于安全的只是一少部分!
引用第62楼kite130于2008-01-31 14:03发表的 :9 c: M7 [9 n9 P) D
标准很简单,60950会了,再建一点就可以
引用第3楼tony0421于2007-07-25 15:22发表的 :
对UPS略懂一二,作为电源的一种,UPS的认证也可以使用60950-1系列的标准,不过IEC 62040和UL1778才是最合适的产品标准。
9 H: G* u! i* M
谁能说说UPS在安规中与其他电源差异最大的一点是在哪?
引用第79楼hdf590于2009-04-26 15:47发表的 :
谁清楚USP铅酸电池开孔的问题啊,我现在有几个电池放到设备里啦,开孔有什么规定没有啊?
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |