安规网

标题: 关于电源插头(带线)在欧规和美规同时认证中的选用. [打印本页]

作者: Niu_robert    时间: 2008-7-23 09:34
标题: 关于电源插头(带线)在欧规和美规同时认证中的选用.
各位高手,
* T# L1 u/ W* w: |
6 Y5 a- j( q( X: a( W我们有一款产品同时在做欧洲安规和美国安规的认证, 标准是60950-1, 我们选用了电源插头是IEC60320的, C19和C20配的.
- @+ ~  \1 {: l) i 认证机构要求电源插头一定也要同时有欧洲安规和美国安规的证书, 但找了半天, 也没有找到, 要么符合欧洲安规, 要么只有美国安规的证书, 而且我发现两个插头不一样,
- \. l+ H' H, p7 S请各位指点, 是否有同时符合欧洲安规和美国安规的C19的插头? 或者哪里有了问题?- _$ N9 y% c, q2 w! e4 n9 `
7 h" U. i% K. V" \
谢谢了!
作者: ewardyan    时间: 2008-7-23 10:28
有的,以前我就负责过此认证。
作者: leoluo    时间: 2008-7-23 12:38
IEC60320的这些结构,比如C7,C19,C14,C13等不能叫插头.标准插头是直接接在插座上的Plug.这些C7,C19,C14,C13也是标准结构的.全球都认可.所以你既可以拿去做UL也可以做IEC认证.
作者: xiaoxiangtongzi    时间: 2008-7-24 08:21
IEC60320里的都是叫连接器。都可以申请UL,PSE以及其他国家的认证的。/ X7 k$ ^7 G5 D' j7 R9 i4 O
- d4 @- T! n9 h/ ~, J. b0 n  O
如果要申请UL认证。+ r, j" G( V' V
注意电线必须有UL认证的才可以。
( Q. ~8 Q; s( k0 `6 I, ~" F& |UL规格的印字和IEC印字可以同时打在一条线上,分段即可。. ?+ U* t/ m, p4 U, t) _; s3 N
注意电线的线径等以及性能等参数~~必须满足两种规格的要求。
( `* R, q6 k( I9 G/ r0 ^
" a7 n# ~+ X8 W  ^' Y4 W(PS:60320里的连接器,在申请PSE认证时,插头和尾插上的零线N处的印字(印N或者W)在电安法里有特别的规定。)
作者: wpr840904    时间: 2008-7-25 14:56
引用第3楼xiaoxiangtongzi于2008-07-24 08:21发表的  :/ p4 `! t/ x( J4 W+ R( q8 ~
IEC60320里的都是叫连接器。都可以申请UL,PSE以及其他国家的认证的。
3 E: M. \9 e$ _- s) U4 c, B5 C' |. s) s. o/ e
如果要申请UL认证。
( {0 y. g- ]( K- H+ z$ J$ j注意电线必须有UL认证的才可以。
! T. f- I' Q2 ^. q+ D( u0 LUL规格的印字和IEC印字可以同时打在一条线上,分段即可。; b) g* {- @; {( a2 ?2 C- t
.......
9 j% o8 p/ G* |$ L
我有个疑问:UL和IEC的电线能同时印字吗?8 k+ g" ^# i$ I' Z/ a1 a0 M
两种是完全不同的电线啊,芯线颜色也不一样的.
. M, r6 v8 A; k8 z. U! t9 Y请高手们回答!
作者: jeremyho88    时间: 2008-8-2 14:11
引用第4楼wpr840904于2008-07-25 14:56发表的  :# z( K: z6 U( v; d: l0 L

2 P, i" B2 y/ k# j) {' Q+ r1 h* L( {% }, o( B6 ~2 r
我有个疑问:UL和IEC的电线能同时印字吗?2 @5 \5 ~3 w/ b1 O- F1 s# i3 f& |' S
两种是完全不同的电线啊,芯线颜色也不一样的." D  G- ?- j. E7 `0 A
请高手们回答!
可以,但要特别申请。俗称环球线
作者: leoluo    时间: 2008-8-2 15:09
当然可以,申请




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2