标题: 跨接电阻打耐压冒烟 [打印本页]

作者: 贾加加    时间: 2022-9-21 20:17
标题: 跨接电阻打耐压冒烟
想问一下各位大佬,跨接电阻打耐压冒烟的主要原因是什么?是不是阻值不够大啊?
2 g6 j, r; e: Z' f2 q% D* g
作者: 浪子边城    时间: 2022-9-22 08:28
阻值不够或电阻功率不够
作者: Simon-lu    时间: 2022-9-22 10:43
耐压不是测绝缘两端么?电阻两端不测耐压吧
作者: Simon-lu    时间: 2022-9-22 10:43
耐压不是测绝缘两端么?电阻两端不测耐压吧
作者: 贾加加    时间: 2022-9-22 11:16
Simon-lu 发表于 2022-9-22 10:43# d6 y* ^3 R; }/ e6 j# z( @
耐压不是测绝缘两端么?电阻两端不测耐压吧

, e( `2 z" F' s是对整机打耐压,然后采样电阻那块冒烟了
" I+ Q+ Q) R9 G# s
作者: madeinnp    时间: 2022-9-23 09:02
贾加加 发表于 2022-9-22 11:16! ?9 ?+ @; e- a+ R# z
是对整机打耐压,然后采样电阻那块冒烟了

! w2 h1 a8 r0 f0 r, @! u电阻会冒烟,就是功率超了。
' S. x; X/ ]; [为啥功率超了呢?要不是电压太大,要不就是电流太大。
# l$ r! n; o; b8 z9 W" e- E但是耐压仪一般设置1mA的电流限制,这个电流对采样电阻来说是没问题的,而如果电流大到连采样电阻都受不了,那其他地方多半也受不了,那就是电压太大了。4 q" E! n0 g% a( _
为啥电压太大了呢? 该绝缘,该提供高阻抗的地方没有提供高阻抗,让一个小小的采样电阻承受了太大的压力。