标题: 急!!!安全隔离变压器相关要求及如何判断是否合格? [打印本页]

作者: 1002991753    时间: 2022-4-9 09:56
标题: 急!!!安全隔离变压器相关要求及如何判断是否合格?
各位大佬,请教个问题,我们的一个挂烫机在做(电源隔开方案)认证的时候遇到认证机构回复如附件
9 I6 x2 |' E3 i/ y* f  C! z& n# ]& b1 G% n! U" Z7 [, T0 Q
[attach]144932[/attach]5 ]* c- o, d( ?1 i% z% v
次级需要增加套管防护,请问是那一条标准的要求?另外怎么判断安全隔离变压器是否满足标准要求?请求指导,在线等,急
1 s3 f) W' J, y  K* N3 \7 G) [
7 I( Y; j4 K0 z' l+ ~% k3 q/ N; }( M: M变压器标准如下IEC61558-2-164 f  T6 F: S4 O! j

4 m% H: C& V& y5 o! d8 ?* m0 ~
作者: zyhua1985    时间: 2022-4-9 13:51
次级绕组与CORE及初级绕组之间需要符合附加绝缘的要求。而且次级绝缘绕组的磁力线需要为经标准认可的3倍磁力绝缘线。
作者: madeinnp    时间: 2022-4-26 08:11
如果是要求这个位置增加套管防护,那应该是考虑次级到到磁芯的距离不够,不过,看起来骨架已经是加长型的了,不知道为啥还会距离不够。
作者: Jasonli小白    时间: 2022-11-16 11:17
加强绝缘的距离够的话可以不加套管的,如果里面次级绕组和初级绕组之间有接触的话需要加铁氟龙套管。
作者: zyhua1985    时间: 2022-11-18 14:07
前来学习