okjun 发表于 2021-3-11 14:454 V7 V' j/ y* U7 a) i9 C! u
强电电路不能和地相连,这是最基本的常识。
okjun 发表于 2021-3-11 15:05
可以考虑用Y电容。. b- J0 w: U8 o |
爬电距离要看污染等极,II级2.5mm以上,III级4.0mm以上。
lhpgogo 发表于 2021-3-11 14:486 R* a* ]6 m# B1 `5 y8 n9 S
不好意思,是大地和热地通过Y1 2.2nF电容连接,不知道安规是否允许这样接?
okjun 发表于 2021-3-11 15:09
可以。Y电容的两个引脚下面的布线仍然要满足爬电距离要求。
liscsupor 发表于 2021-3-15 08:24
注意22.42条款的要求,初级与次级之间应该用两个Y电容。
lhpgogo 发表于 2021-3-21 23:05
大地和热地之间不是初次级
taihushui 发表于 2021-3-18 12:37# E( ^; F' J/ w3 O( ~
感觉接地符用错了,应按GB/T 4728.2的规定使用。接地保护用“S00200”或“S00202”图形符号,等电位联接用 ...