设备是由已认证的SELV适配器供电,输入是24Vdc,随后在设备内部有升压变压器电路,可以达到600Vdc电压,并且在升压之前有5VUSB端口可以被触及,这种情况下,变压器升压电路的初次级之间是否需要做到加强绝缘安全隔离?, X' B* s, T9 F6 C6 ?9 _1 z1 n

作者: rocknan    时间: 2020-12-17 08:39
看起來是要唷~!
作者: vanish    时间: 2020-12-17 09:22
rocknan 发表于 2020-12-17 08:39( G$ H/ }; r* I  r: \% M
看起來是要唷~!
8 |3 f4 h, _+ w1 f3 e
但是升压之后的总能量很小的  如果升压之后满足限流电路的要求  感觉也不必要做到隔离 因为限流电路触及到也没关系了
作者: z00217809    时间: 2021-1-26 09:18
需要的,一个是电压限制,一个是电流限制
作者: Berryang    时间: 2021-3-7 13:24
需要的。 60Vdc 就不认为是安全电压了