安规网

标题: 吊灯外部 经过吊链的线是否需要防拉和防推 [打印本页]

作者: sheleason    时间: 2020-8-11 14:46
标题: 吊灯外部 经过吊链的线是否需要防拉和防推
图为吊灯外部经过吊链的线,以及吸顶盘内部图片。连接上部分, 吸顶盘的地方是否需要防推和防拉。吸顶盘内部的8字扣这种结构允许吗。这种只能防拉并不能防推,是否一定需要防推。# `! Y" S, w; ^+ l$ |1 C- W
另外一种情况$ e2 r4 z- o/ t4 ~3 y, U3 \8 \
如果将外部吊链线穿过每个吊链的孔  使得每个金属链孔出来的线部分 长度小于80mm,那这样还算外部线么。是不是就可以不用防拉以及防推了。
! w  z& z: F- c. N( O! y$ }& w9 T0 {* Q5 i% f

5 R! W  @5 a# T3 X6 i9 `& I
作者: wangshouyi    时间: 2020-8-12 09:03
请问你这个是LED灯具吗,驱动放在哪里的,个人认为吸顶的部分处理已经足够了,进入吊链下部分灯具的地方反而更应该具有反推拉的结构,以防止连接到接线端子的导体收到应力
作者: sheleason    时间: 2020-8-12 14:01
wangshouyi 发表于 2020-8-12 09:030 p8 x( Y/ F- |& l) E
请问你这个是LED灯具吗,驱动放在哪里的,个人认为吸顶的部分处理已经足够了,进入吊链下部分灯具的地方反 ...
- \3 ?: k/ a  P
传统,带灯座的灯具。7 s- K4 B' y( p9 V- B
连接方式是 接线端子盒。  从下部往上防推需要吗
作者: wangshouyi    时间: 2020-8-12 15:02
sheleason 发表于 2020-8-12 14:01
# T# l: z5 J( H) f: q- [2 k, M传统,带灯座的灯具。; J1 ?5 ^) W8 ?- M+ z/ P
连接方式是 接线端子盒。  从下部往上防推需要吗

- Q3 I! X, t7 _0 l+ @我认为电源线进入端子盒处有类似防推拉结构就可以满足,至于您说的从下往上是否需要防推,我认为需要的。其目的是一样的,即防止连接到接线端子的导体收到应力,无论是推还是拉,如果没有措施,接线端子是会收到应力的
作者: barondavids    时间: 2020-8-19 15:52
第二种情况见决议DSH0880,视作内部线不需压线扣。
作者: 楚人美    时间: 2020-8-19 23:27
barondavids 发表于 2020-8-19 15:52" H7 X5 y" a1 P1 y' R6 j
第二种情况见决议DSH0880,视作内部线不需压线扣。

' K- x# w0 ?) l/ E# B3 T! N1 w$ _求传这个决议
作者: bub02    时间: 2020-11-24 13:45
小于0.8m 可以作为内部线,这个导线是不能受力的。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2