请教前辈,有如下灯具,接地端子在 1 的地方,通过 吊链2 使得 灯具支架3 也进行接地连接。试问通过此处通过 吊链2 完成接地连续性的方式,是否可行?1 S9 S1 v1 b2 U5 l9 \
[attach]136059[/attach]
, q3 ^/ i  X3 b/ W5 J
/ m6 a0 o4 V2 H% W% L% {: T9 u+ H
作者: wangshouyi    时间: 2020-7-20 13:39
应该是不可以的,吊链部分不可靠,可考虑换成钢丝之类
作者: stey    时间: 2020-7-20 17:06
不可行!接地连续性无法保证,吊链之间的吊环接触是活动的,应该用一条专用接地线连接起来;个人觉得做成II类灯具更省事
作者: Chivalrouice    时间: 2020-7-21 19:31
wangshouyi 发表于 2020-7-20 13:39& F4 A0 y: z/ X3 x
应该是不可以的,吊链部分不可靠,可考虑换成钢丝之类
" K" _; V  {; g, O) y; c1 c2 Z/ H: p5 f
好的,多谢指点
作者: Chivalrouice    时间: 2020-7-21 19:31
stey 发表于 2020-7-20 17:06* x; r  G0 M. v! ?! M$ @9 b
不可行!接地连续性无法保证,吊链之间的吊环接触是活动的,应该用一条专用接地线连接起来;个人觉得做成II ...
( b1 r8 I. z; Q7 Q3 R5 G3 R# f
多谢指点
作者: hyh    时间: 2020-8-4 11:18
做认证时需要有条地线连接。只能帮你到这了
作者: 楚人美    时间: 2020-8-4 22:38
上面顶盘接地,做一类,下面用双绝缘,做二类。一类灯具二类结构
作者: 411708836hjw    时间: 2020-8-15 11:44
下面按照2类标准做,整灯还是1类。
作者: sheleason    时间: 2020-8-17 09:50
楚人美 发表于 2020-8-4 22:38
0 ]2 [" L% n8 O, F/ ]. f* Y% \上面顶盘接地,做一类,下面用双绝缘,做二类。一类灯具二类结构
0 t5 k# P9 U5 n. j" L8 u" }
接地接下面,顶盘三芯线 带 接线端子盒,满足双重绝缘。 这样也可以吧  好像成本更低
作者: 楚人美    时间: 2020-8-19 23:23
sheleason 发表于 2020-8-17 09:503 }, h8 O6 {/ J$ x& ]  L0 [
接地接下面,顶盘三芯线 带 接线端子盒,满足双重绝缘。 这样也可以吧  好像成本更低

' L4 j3 b# F  S+ ~. X* q哈哈,也可以,但你下面这么多要接的地方,不容易全导通。
作者: bub02    时间: 2020-11-24 13:59
吊链的可靠性不行,不能作为有效接地的方式