标题: 各位 SELV是否可以直接接触接地金属? [打印本页]

作者: xielien1010    时间: 2019-12-8 23:57
标题: 各位 SELV是否可以直接接触接地金属?
各位 SELV是否可以直接接触接地金属?但并不是作为PELV用途。
( R( b) y& ~& r& N( V标准上没有说这个情况,有没有大神解答下哦
& J! T- h0 E' z: T5 K
作者: af204    时间: 2019-12-9 08:41
接触金属地了,就不是SELV了
作者: xielien1010    时间: 2019-12-9 09:08
af204 发表于 2019-12-9 08:41. d; O% b) P" O/ X! A& `
接触金属地了,就不是SELV了
! O! i, l9 W0 a5 d) i) y* A
那或者说selv距离接地金属需要满足功能性绝缘?
作者: cjyu0929    时间: 2020-3-3 16:10
请看决议DSH-492,希望有帮助
作者: xiaoning    时间: 2020-3-3 17:32
谢谢分享
作者: YncPad    时间: 2020-3-10 22:04
cjyu0929 发表于 2020-3-3 16:10
" p/ n  k% j6 G1 I) O/ T: k请看决议DSH-492,希望有帮助

$ V( _* o6 e. M% t9 c你好,这个能分享一下么?我遇到了一个产品弱电部分加强绝缘没有打过,开发的同事把功能性接地与金属接地接到一起了
作者: ylgc123    时间: 2020-3-13 08:51
这是个玄学问题,SELV和PELV电路的问题还是在业内挺有争议的。  @; A9 m# Q8 q3 d* a: o3 u( @
SELV电路现在接地的不少(用于功能性信号传输);
/ {: V; f/ H5 Y* m, A, ?& }之前DSH-492说的估计不部分SELV电路+接地都是不满足的;- T1 h2 Y4 |$ k+ h  v' g
另外,19年初的PDSH-2126:
& c" F: j$ z* x: F# ]* {/ jSELV outputs shall not be earthed. As safety extra low voltage can be touched, supplementary insulation is necessary between the output and earth.
作者: sky0805    时间: 2020-3-13 09:47
學習了... 聽各位大大 DSH-492 先研究下....