安规网

标题: 62368中的电能量分级问题 [打印本页]

作者: tdt_yaozhendong    时间: 2019-5-21 19:58
标题: 62368中的电能量分级问题
假如一个开关电源,前端是240Vac,为ES3电压。后端输出12Vdc,为ES1电压,接触电流测试出来为1mA,为ES2电流。
; C) o. g" X; P' W6 w按照图21,这个开关电源属于什么能量等级?8 r( }, y2 H0 k/ }7 h

/ O% T' r$ b7 A2 D1 O) p& b
作者: bruceliiiii    时间: 2019-5-28 12:10
个人认为,ES等级要按部位区分。假如不区分部位,那只能说是ES3
作者: stonewang    时间: 2019-5-28 23:26
有点这个味道哦,我今天测了几个,都这种情况。
作者: 漫步    时间: 2019-6-11 23:25
要分开对各部分的等级进行判定,测试证明,不是输出是ES1电源就笼统的说是ES1或者接触电流是ES2就判定电源是ES2的,你看报告前几页不是要让你自己说明设备各部分的能量等级的么。
作者: l.z.w.    时间: 2020-3-5 11:25
前端与AC main连接,ES3;) |' _9 E) h/ g0 R1 t" r5 V8 i1 L
后端为12Vdc输出电压,且测量的接触电流1mA<2mA(table 4中ES1 dc current limit),还是ES1啊
作者: Frank1991    时间: 2020-4-8 14:37
应该是ES1
作者: 弹指一挥uu    时间: 2020-4-9 09:26
l.z.w. 发表于 2020-3-5 11:25+ Y7 x* w+ y: N+ y) Z
前端与AC main连接,ES3;
- f& {3 L( P5 p. ]; n& g后端为12Vdc输出电压,且测量的接触电流1mA
. G9 U9 z3 f& y% r
输出端应该是ES2才对, 接触电流是AC端过来的,ES1限值是0.5mA
作者: Seven.Shi    时间: 2020-4-28 09:03
弹指一挥uu 发表于 2020-4-9 09:26
* D0 ^$ r* ~0 T4 l- }# d7 m输出端应该是ES2才对, 接触电流是AC端过来的,ES1限值是0.5mA
6 A; N; i1 u( l; |' n9 {& k7 a- B
标准有说,电压满足的话电流不用管,相对电流满足也是,所以次级判定ES1。另外ES1的漏电限值是0.707mA
作者: 弹指一挥uu    时间: 2020-5-6 09:31
本帖最后由 弹指一挥uu 于 2020-5-6 09:32 编辑
, @) |: D. o9 [1 r  Q
Seven.Shi 发表于 2020-4-28 09:031 M. [& n1 J3 A: I7 ~' z
标准有说,电压满足的话电流不用管,相对电流满足也是,所以次级判定ES1。另外ES1的漏电限值是0.707mA

/ S% Q4 T. p2 v漏电流的电压是和交流电网一样的,是从初级泄露过去的电流的电压 ,不是DC输出电压,否则还测漏电流干什么?
作者: hahdhaw    时间: 2020-5-14 17:18
你这个电流是哪里到哪里的电流。1 V5 W* A4 U" b0 V

# w* s  Z# B) r1 T你的输出是dc 12V, 这个指的是你输出+ to -是 ES1.4 C6 z' u3 [% j2 H9 h

% A4 C/ o3 z$ ~0 f, ?其次你的漏电流是你12V 经过人体到地的电流, 不过1mA这个数据也太大了,严重怀疑你测试错误。
作者: 顶天    时间: 2020-5-15 08:25
学习了, f  \: C+ O& B; x# Y9 X$ N





欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2