安规网

标题: 关于美规嵌装面板灯电源接线盒问题 [打印本页]

作者: yu999    时间: 2019-5-12 21:33
标题: 关于美规嵌装面板灯电源接线盒问题
哪位大神,理解美规嵌装面板灯电源自带接线盒的厚度要求?有人说是4.1mm,有的又说要0.66mm,还有体积要求是多少?假如有4个敲落孔, T8 E4 S! [/ I9 z5 A. e1 v9 R

作者: liuxilin1215    时间: 2019-5-13 07:58
不同材料,有不同厚度要求,具体看UL 1310(Sixth Edition, Dated August 26, 2011)  Table 8.1 Minimum acceptable thickness of enclosure metal。体积要求好像没有要求,一般老外的手比较粗,要方便安装和接线,设计尽可能大点,当然要考虑成本。
作者: passagere    时间: 2019-5-13 13:44
兄弟,不是在UL 1598的 12.3条款上清楚描述了吗?
, F+ n% s2 I$ |" l  o8 _  }% ~
作者: yu999    时间: 2019-5-13 21:27
passagere 发表于 2019-5-13 13:44
# F! |2 m1 b+ j1 \兄弟,不是在UL 1598的 12.3条款上清楚描述了吗?

" y& l! Q( a9 _9 T* u1 \% q12.3 Junction boxes和12.4 Recessed housing有什么区别?
作者: yu999    时间: 2019-5-13 21:30
liuxilin1215 发表于 2019-5-13 07:58; _. M3 M$ F' y3 F
不同材料,有不同厚度要求,具体看UL 1310(Sixth Edition, Dated August 26, 2011)  Table 8.1 Minimum acc ...

7 V# K) w* S7 ]接线盒体积应该是有要求的吧?标准是看 UL1598吧,UL1310现在LED灯具或者驱动还有用吗?
作者: passagere    时间: 2019-5-14 13:53
yu999 发表于 2019-5-13 21:27
5 q1 L( E3 K. {- e5 g. S12.3 Junction boxes和12.4 Recessed housing有什么区别?
0 \& z- z9 W3 C* g
Recessed housing, 对面板灯来说,其实是整个框架和背板。Junction box的要求要高于recessed housing的要求(厚度)。6 p& F* {4 y. j; s) Y
2 d( z. G2 ]5 X- K" W
Recessed housing的厚度、硬度要求:个人猜测是为了保持合适的整体硬度,防止长期使用后有变形,然后掉落。
7 F( r* A8 P+ u, B
5 e' b8 k& H3 r4 ~所以背板和框架按recessed housing部分要求(成本是比较高,背板部分,会贵一些),而junction box则按12.3的要求即可。
, X  {) V4 ~2 S  H! S* f, @8 H3 N# x! \, u
另,其实灯具和1310真没什么大关系,只是做8750时可以评估LVLE或者Class 2输出。
. l3 _$ @+ a* f5 `! L: q' @
# K4 z7 f) d) s/ X0 ^% U, F2 g; @5 f
作者: yu999    时间: 2019-5-19 12:12
这个体积不是按6.16来算吗?




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2