如题,温度传感器直接碰水,需要在传感器的位置铆接一个东西连接地线吗?  E2 X$ \; ]- J  e( h4 {$ B

作者: fasten    时间: 2018-4-21 08:58
你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻热电偶的接地毫无意义。mV级
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-22 00:54
fasten 发表于 2018-4-21 08:58
' s$ @1 Y/ A# e% |- E  a你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻 ...

% t6 d) p7 D5 a1 e: A9 r; E1 _是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的
作者: fasten    时间: 2018-4-22 08:50
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 00:54( N, K7 t4 h1 l7 f. S3 t  f- g9 U
是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的
1 f9 [1 g- |' I- r0 F5 {
你是担心mV级的会电死人?
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-22 10:07
fasten 发表于 2018-4-22 08:50$ B8 t" O5 f, u' @
你是担心mV级的会电死人?
; |' @& F( K9 p* x/ }
好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?
作者: fasten    时间: 2018-4-22 12:01
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 10:07+ r( H; X4 b* q
好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?

5 R7 d6 X$ g5 c, P* G1 jmV级难道不是安全特低电压?标准依据就是安全特低电压
作者: taobaomi    时间: 2018-4-23 08:31
1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?
: W1 Y* `  A5 O8 Q7 ^2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安全隔离的?" @, X$ z: ]2 x* c, v3 H2 j& H
你的提问太笼统了,
作者: fasten    时间: 2018-4-23 09:00
taobaomi 发表于 2018-4-23 08:31# {0 r, T" H1 [; q* k
1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?. \# \' O0 o, }: V
2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安 ...
5 o4 j0 ?2 r, Z$ c  X6 g% s
铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。
作者: wenlong_huang    时间: 2018-4-24 16:31
本帖最后由 wenlong_huang 于 2018-4-24 17:18 编辑 ! g" _% ]( O2 J
fasten 发表于 2018-4-23 09:00
. r! ^% n  {6 m% d" F: k- n铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。
+ g  p, m$ T% v% Z
一类,电路板上的是高频变压器
作者: baicaizfl    时间: 2018-4-24 17:51
高频变压器不代表隔离,低压不代表隔离不代表安全,铂电阻用在非隔离端也不是没有的,楼主最好发些照片来看看,文字表述很容易造成理解偏差
作者: fasten    时间: 2018-4-25 09:41
baicaizfl 发表于 2018-4-24 17:51
) v9 o6 _, U% b& C高频变压器不代表隔离,低压不代表隔离不代表安全,铂电阻用在非隔离端也不是没有的,楼主最好发些照片来看 ...
8 |+ R  \" R; u: z9 W6 |; c
不排除此类情况,但是基本上会被干扰,只适合应用在低端场合