Hi 各位大神,$ `& _! x4 `$ q) S6 e; q
第一次接触这个标准,请教如下一些问题& @4 J  x& b2 Y" F3 U
我们的产品是240V 输入
+ h9 r, f0 [1 _4 m- M3 i/ M2 j. [1. UL1310 要求 L 和N 之间要4.8mm 的距离,Fuse 之后的trace 可以通过短路评估,元器件则必须满足4.8mm 距离,# O0 r* z! m/ W, C. E( v9 M2 ]( Q
2. L N 接整流桥本体的那两个trace以及body 也要满足4.8吗?是否可以用如下条款豁免距离?一般charger 都很小,整流桥都很小。% E3 J" G. u- E& T6 s  |4 t/ z
Exception No. 3: This requirement does not apply to inherent spacings of a component such as adjacent
7 i  p" I4 k$ v2 }' Vterminals of a power switching semiconductor device.7 ~% |& N$ t) r! b! I

0 ~% V2 }- v0 z: N8 j
作者: fasten    时间: 2018-1-24 17:53
例外3不就是说的你这情况吗?
作者: EMC小虾    时间: 2018-3-15 14:26
我也学习下。。
作者: Frank1991    时间: 2018-6-19 16:51
这个要求是在标准的哪一个章节啊?我之前想找一直没有找到
作者: head0819    时间: 2018-6-19 19:46
L, N之间4.8mm, 保险丝两脚之间4.8mm, 保险丝之后做短路,元器件不用管!