powerlg 发表于 2017-5-23 15:45 5 o' T: h4 j$ d3 [1 y/ l( _' a
按照62368-1考虑,首先你不能直接定义输入就是ES2,要根据前端供电设备来判断、其次,ES的判断跟电压和电流 ...
hptangwei 发表于 2017-5-22 15:52
多谢回复。
刚跟UL工程师沟通过了,他现在同意通过single fault来判断次级是否满足ES1要求了。( g5 J. G" t# y. V) L3 ~
不过ES1 ...
powerlg 发表于 2017-5-23 15:45 ( l! o1 l" k b+ x- r1 R
按照62368-1考虑,首先你不能直接定义输入就是ES2,要根据前端供电设备来判断、其次,ES的判断跟电压和电流 ...
lanfeiyuner 发表于 2017-5-23 19:08 $ p' V, h. S6 O
75V是ES2这个是无疑的
但是为什么要把这个DC-DC converter当成是功能绝缘,当基本绝缘不可以吗?
以前我做 ...
ralf 发表于 2017-5-27 11:37 / n7 _' ^7 i) C; Z% r L
从标准层面讲:UL工程师这个做法不合标准要求,既然输入定为ES2,输出定为ES1,那这中间是需要有层防护, ...
powerlg 发表于 2017-5-27 16:29 ( ]' F' h$ R3 E3 p9 X+ Y, O, P
ES判定是针对产品中所有电路,例如适配器强电部分,此部分为强电且没有有效隔,所有之间可以认为ES3。你 ...
powerlg 发表于 2017-5-27 16:29 5 Z9 O. n3 z! [% j% [5 A! F; c
ES判定是针对产品中所有电路,例如适配器强电部分,此部分为强电且没有有效隔,所有之间可以认为ES3。你 ...
ralf 发表于 2017-5-31 10:388 W" q0 _9 P& `# m, e8 V; R& G1 f
70Vdc的有效值,按接触电流测试网络,1500欧电阻和500欧电阻分压下来17.5Vdc,再除以500得35mA,远超标准 ...
tangsina2012 发表于 2018-4-19 10:523 y2 L; t& K4 M$ i" N
ralf 根本没搞清楚什么叫做touch current , 按你的理解5V适配器的电流等于 5/2000=2.5mA, 都超过限值了, ...
powerlg 发表于 2017-5-25 17:40" l- N7 _% ^; Q
这个楼主不地道啊,怎么不回复了
ralf 发表于 2018-5-2 09:55
瞎回复!触电发生的判断原理都没有搞清楚,举的例子更是扯淡
tangsina2012 发表于 2018-8-29 17:15
我的回复是基于你计算漏电流的计算式的质疑,举的例子是按照你的理解所举的,不明白就多读读标准,说我扯 ...
tangsina2012 发表于 2018-8-29 17:156 N) m5 _' d# `3 Q
我的回复是基于你计算漏电流的计算式的质疑,举的例子是按照你的理解所举的,不明白就多读读标准,说我扯 ...
ralf 发表于 2018-9-5 11:09
你是对的,兄弟我表示佩服!
+ Y+ u4 e5 `) k3 s5 G! t
话不投机半句多,各人守着各人吧。
天涯1 发表于 2018-9-10 15:43( Q! `6 r9 X7 w
讨论的热火朝天啊
欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |