为什么接地电阻测试的电流一般标准要求为10A, 25A? 根本原因是什么呢?
3 f' a1 n7 ~, l7 a' P
作者:
wanaut
时间:
2016-9-23 12:23
个人理解,觉得有两方面的原因吧
; D5 [! x0 T: f1 K8 Z8 `
1。因为电阻是采用伏-安法测量的,而接地电阻较小,所以采用大电流以获取高一点的采样电压,以提高计算精度。按0.1欧的电阻,用25A测试,采样电压为2.5V。
- N+ K# e5 I7 p9 U. y
2。另一个原因就是通过大电流,更能检测到接地的稳定性。如上一点所述,通过计算得接地点要承受的热功率为62.5W,可顺带测试发热对接地性能的影响。