安规网

标题: 安全电压 SELV和PELV和FELV有什么区别 [打印本页]

作者: 信思哲    时间: 2016-4-6 17:59
标题: 安全电压 SELV和PELV和FELV有什么区别
灯具标准中 SELV和FELV有什么区别,FELV又怎么去理解?另PELV是SELV演变过来的吗?只是PELV要接地,而SELV不能接地
; g! r" E3 U# _7 i
作者: tuzhenx    时间: 2016-4-7 15:11
SELV,要有安全隔离变压器一次电路与二次电路的绝缘,除此以外的ELV都是FELV
作者: 平凡    时间: 2016-4-8 13:27
PELV的確是SELV演變過來的,多了接地的能力
作者: 信思哲    时间: 2016-4-8 14:13
平凡 发表于 2016-4-8 13:27
- p- n  |0 U$ c, S$ \, @" `8 M' zPELV的確是SELV演變過來的,多了接地的能力

7 N, S1 D, b! \, }SELV已经是安全电压,加个接地应该是为了更安全,那在什么情况下需要加个接地去保证他更安全呢?为什么有加接地的必要呢?还是只是为了双重安全。还有SELV不是不能加接地的吗?
作者: 信思哲    时间: 2016-4-8 14:14
tuzhenx 发表于 2016-4-7 15:11
( o! S) x, a) s# Y& n8 SSELV,要有安全隔离变压器一次电路与二次电路的绝缘,除此以外的ELV都是FELV
# w% H9 }3 J9 q
什么情况下考虑用FELV
作者: MIKEXING2005    时间: 2019-10-17 12:03
这个我也想知道,这个很重要。
作者: 237155238    时间: 2020-2-12 15:29
学习了,解释的很清楚
作者: lds08080808    时间: 2022-11-8 14:26
平凡 发表于 2016-4-8 13:27- v- ~, D4 M9 ^. _
PELV的確是SELV演變過來的,多了接地的能力
: v  r6 x9 j# T6 o1 Q
要怎样演变才合格,标准又好像提到SELV不能接地,求指点
作者: 平凡    时间: 2023-1-4 10:05
lds08080808 发表于 2022-11-8 14:26
  M% P$ t- e9 q, k要怎样演变才合格,标准又好像提到SELV不能接地,求指点
# a6 w3 @& p+ o7 _& t+ H
60335-1的定義,確實規定了SELV線路必須隔離變壓器產生,所以當然就無法跟接地系統有關聯!  但是如果是定義為PELV線路就可以!  
作者: 平凡    时间: 2023-1-4 11:07
信思哲 发表于 2016-4-8 14:13$ Z! f( Z* i6 P: A; @2 Q
SELV已经是安全电压,加个接地应该是为了更安全,那在什么情况下需要加个接地去保证他更安全呢?为什么有 ...

# j( r- Z. `7 \9 [. `7 }1 |PELV就是更安全的SELV,大部分都是為了產品的更多的設計來產生! 比如說帶有金屬外殼的產品的筆記本變壓器。
: B. ?" W1 d/ }+ L. k5 P常見的PELV 可用於:, y# k& b3 t/ U/ i' h
1.需要功能性接地的電子設備,例如 EMC 或靜電控制。通常用於 PC 和一些筆記本電腦電源。  j, E0 c; g8 R5 I; e: @) \- r
2. 在高頻下運行的數據網絡設備,這會導致隔離屏障靜電充電
' e! A! h# V$ @8 Z# e6 {3. 用來偵測機械訊號的電源,它通常是直流控制的首選電源,因為可以檢測到故障(例如,這可能是機械控制系統的安全問題)。用以故障檢測對安全或操作為至關重要的設備。
8 ~& [; p' c  R& W5 p6 k* b% n4 f4 T4 i) I. s4 _

作者: Hal.1991    时间: 2023-1-6 10:20
学习了, 回帖说的很清楚
作者: 237155238    时间: 2023-3-28 10:43
一个是安全特低电压,且有一个相当于带有双重绝缘的隔离变压器隔开,另外一个是带有接地功能的SELV




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2