安规网

标题: I 类 灯具变压器要求 [打印本页]

作者: kevinli    时间: 2015-8-5 10:16
标题: I 类 灯具变压器要求
[attach]91767[/attach], B1 |9 Z: s& e1 H& j" s
如图
% f' Y9 X- @* E5 |1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本绝缘就可以了?
7 Y, f9 l0 E5 E1 E4 j2.初级脚是否要套套管?, ~" m6 x9 P) z7 J% q
3.次级三层绝缘线是否要套套管?
0 [- G% K, i; }7 R6 a$ h. b  各位  大大  帮忙回复一下,疑问中。。。。6 J8 n/ y' u5 B. o

作者: kevinli    时间: 2015-8-5 10:53
咋没有理呢
作者: jsspace    时间: 2015-8-5 11:22
有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。
+ \8 O4 }8 W8 G' ]5 [1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本
, Z5 _8 p7 O; r: }1 e( l& y# j回复:磁性到次级的满足什么绝缘,要看初级跟磁芯是什么绝缘,比如如果初级道磁心是基本绝缘,那么次级到磁芯应该满足附加绝缘。你无法是担心磁芯通过Y电容接地的问题,如果是Y1电容,磁芯跟地之间是加强绝缘,所以这个不是问题,还是关心一下初级跟磁芯的绝缘吧。% x% F" i8 O0 N9 t$ g! ]8 Q
2.初级脚是否要套套管?
( D/ G. y" j' p" ?回复:如果这个脚跟次级满足加强绝缘,不需要加套管。, g5 c; j/ R: s7 k. G& k% C
3.次级三层绝缘线是否要套套管?
: u/ H+ B0 w% {( c5 }回复:尽管初级是三层绝缘线,但是如果次级绕线跟初级有接触(或者有可能有接触的地方)的地方,需要加套管。/ a1 [  h- M/ q' U

作者: kevinli    时间: 2015-8-5 11:48
jsspace 发表于 2015-8-5 11:22
# g9 J% i3 c4 q5 M* q6 X有些问题没有明确,很难给你一个清晰的回复。
' X, a: ^# g$ R9 i. B+ A' K1.电源是做SELV的 磁芯到次级是否只满足基本0 G, x6 g1 i0 Z3 F
回复:磁性到次 ...

/ z, R8 k! X; y3 M8 I  ~非常感谢Jsspace的回复:- w. G) b3 z, x5 h
第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过Y电容接到保护地 是否磁芯到次级只要满足基本绝缘就行,基本绝缘+保护地  这种方式,不过不确定功能地经过Y电容接保护地是否算保护地。
1 q; \- P% D2 N5 |/ r第二问题是想问初级的出线是否都要加个套管,因为出线是有可能接触到的?7 P# }- l# w, a$ A+ D" L
第三个部题是次级三层绝缘线在出线时有接触到初线线,是否还要在三层绝缘线上再加套管?
作者: 嘻嘻    时间: 2015-8-5 13:07
kevinli 发表于 2015-8-5 11:48 6 \, ^- i. D0 f* D4 Y
非常感谢Jsspace的回复:
9 U. T! ?1 U. D' t, q第一个问题,图片上有说明,磁芯是有接触到初级功能地的,我的疑问是功能地经过 ...

/ {& ~, K. l2 K; n0 C, e% @功能地与保护地是两个概念哟,小伙子
作者: audrey    时间: 2015-8-6 08:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhongwen_lee    时间: 2015-8-6 14:15
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外加套管了。
作者: kevinli    时间: 2015-8-7 08:05
zhongwen_lee 发表于 2015-8-6 14:15 5 ?* E* f/ Q. X3 a0 i: g9 z
依我看你的这个电源结构是合格的,初级漆包线不用加套管,次级三层绝缘线本身具有加强绝缘等级,不用再额外 ...
1 {4 N" V" R4 K5 K
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:[img=0,1]file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2821394131\Image\C2C\5SO4H6ZEL2P`[_E)PC1`H[7.jpg[/img][attach]91793[/attach][attach]91792[/attach]
作者: madeinnp    时间: 2015-8-7 08:14
kevinli 发表于 2015-8-7 08:05 % j) t; b/ J/ K( X. E( g$ T: c/ _" v' Q
有咨询过机构他们说是要加套管的,做机械防护!!1如图:

% w6 I& j5 D1 X  Q. H听说出欧洲的变压器,即使是三层绝缘线,如果线端有交叉,都要做机械防护。




欢迎光临 安规网 (http://bbs.angui.org/) Powered by Discuz! X3.2